【个人小结】参数、指标、构造、配筋之参数篇
俊风
俊风 Lv.12
2013年12月11日 16:34:55
只看楼主

本帖最后由 cruiser163 于 2014-2-11 11:18 编辑 本文仅为个人软件辅助设计总结,目前只能算摸过PKPM和YJK,所以暂时以这两个软件为例,并且方便已经使用PKPM,想要学习YJK的朋友在学习中能够在列举中迅速熟悉YJK按先后顺序粗略的将结构设计分为了参数 指标 构造 配筋 四块 虽是漏洞百出,但还是有助于我理一理自己已经分崩离析的设计思路。参数指项目最初就需要设置准确的东西,不然之后的东西都是屁股一抬推到重来,这一块我尽量少写,主要是为了减少自己压力,以免想到这么多参数都要设置准确自己没开始做项目就怂了。但是万一遗漏了啥重要参数,诸位大师一定要指出,以免小弟今后栽坑~

本帖最后由 cruiser163 于 2014-2-11 11:18 编辑

本文仅为个人软件辅助设计总结,目前只能算摸过PKPM和YJK,所以暂时以这两个软件为例,并且方便已经使用PKPM,想要学习YJK的朋友在学习中能够在列举中迅速熟悉YJK
按先后顺序粗略的将结构设计分为了参数 指标 构造 配筋 四块 虽是漏洞百出,但还是有助于我理一理自己已经分崩离析的设计思路。
参数指项目最初就需要设置准确的东西,不然之后的东西都是屁股一抬推到重来,这一块我尽量少写,主要是为了减少自己压力,以免想到这么多参数都要设置准确自己没开始做项目就怂了。但是万一遗漏了啥重要参数,诸位大师一定要指出,以免小弟今后栽坑~
指标指计算书总信息、周期震型地震力、结构位移中的各项指标 ,这将会影响到抗震审查 超限审查以及审图中能否顺利通过。如果这些指标还不能满足,就无法谈后面的施工图设计。这个我尽量写全,也请各位高手补充,指正。。

构造 就是当年的“梁配筋设计要点”之类的东西。。。。。各项构造措施。个人能力有限,尽量写全吧,但是难免挂一漏万,其实就算列举全了,真正施工图中可能还是会遗漏一些。。。。也请诸位补充

配筋 设计有三苦,打图、核筋、数桩数 想必包括现在已经走上管理岗位的前辈们当年也有过这样的无奈吧!个人也总结了一些方法,使用了一些插件,也将在这一节中将那些允许传播的插件啦表格啦分享给大家,结构路漫漫。希望这些小东西能帮助学弟学妹们少做一点机械重复的劳动,多一点休息少一点苦逼。


其实设计之初不止包含参数设置,应该说包含了所有建模前期需要确定的东西 除参数外其实至少还包
括结构选型荷载确定、构件截面初步定义、以及叫建筑改掉那些一眼看上去就很扯淡的东西。(如果你足够牛气的话)。
下面给出其余步骤链接:指标篇
http://bbs.co188.com/thread-8821779-1-1.html
构造篇 http://bbs.co188.com/thread-8836233-1-1.html
配筋篇 http://bbs.co188.com/thread-8836218-1-1.html
这些东西并非全部是本人所写
下面共享3个资料给大家。一个是很早以前的文章《四轮结构计算法》(05年的,最近看到论坛上很多讲设计步骤的文章,多多少少有点本文的影子,看样本文算是经典吧哈哈)另一是某公司的新人手册(网络版),里面也有关于参数设置的总结(写的非常好,本人写时候还不知道有此文,要不就不写了)那些希望本人将本文做PDF的朋友可下载本文。以及PKPM参数设置的WORD格式(较为精简全面),方便大家修改和补充。还有大家谁知道这个网络版新人手册是那家公司啊?麻烦知道的告知小弟~
5d3437558c7ab6f90c38.rar
1.1 MB
立即下载
327875b8280188a80dcf.pdf
1.3 MB
立即下载
a33a8ce0fd99d2813bef.pdf
2.1 MB
立即下载
8dbac6c001a0d7af6473.rar
21.7 KB
立即下载
免费打赏
俊风
2013年12月12日 10:23:54
12楼
本帖最后由 俊风 于 2015-8-17 14:24 编辑

09.jpg
(本段别处摘录重新排版,这页参数也有很多和PM中设的参数重复,如有雷同,纯属复习~还有本人目前在家,万一哪些规范是引用的老规范望告知,暂时不一一核对了)
规则性信息按《建筑抗震设计规范》3.4节条文内容选用,确定是规则还是不规则。 2. 扭转耦连信息 程序在模态分析时采用的是完整刚度矩阵,计算震型数的取值应遵循《建筑抗震设计规范》5.2.2条规定,振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量的90%所需的振型数。在振型组合时包括耦联和非耦联,对于空间结构一般都考虑耦联。 3. 设计地震分组按《建筑抗震设计规范》附录A中查取。
设防烈度按《建筑抗震设计规范》附录A中查取。
场地类别按地质勘查报告和《建筑抗震设计规范》4.1.6条确定。
框架抗震等级按《建筑抗震设计规范》6.1.2条和《高层混凝土结构技术规程》4.8.2确定。其中参数0代表特一级,1代表一级,以此类推,5代表不考虑抗震构造要求。 7. 剪力墙抗震等级按《高层混凝土结构技术规程》4.8.2确定。
考虑偶然偏心,如果考虑偶然偏心,程序自动增加4个工况,分别是质心沿Y正、负向偏移5%的X地震和质心沿X正、负向偏移5%的Y地震。按《高层混凝土结构技术规程》3.3.3规定,计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。
考虑双向地震作用,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 5.1.1-3规定质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转作用。 (比如位移比大于1.2的结构,不过我现在就算位移比小于1.2也勾选了,谁知道哪天跟着建筑那群爷改改1.2还保不保的住,外衣大于1.2了自己再忘了勾上,不是给机会叫审图老师提意见么。。。。。)
2012.12.19看了论坛如梦如痕回帖子摘录部分如下:(本人目前也经常被审图公司拿捏,所以暂时比较接受如下观点)
江苏省的地方性的抗震规定
位移比大于1.2就考虑双向地震。
其他地区 何时考虑双向地震 比较稳妥的方法是问当地审图中心。
审图不同意 你的观点。
你无论抬出哪个专家来,都是扯淡。
最最稳妥的方法 就是 无论什么情况下都考虑双向地震,
这样可以避免因审图通不过而 返工的危险。
对于比较对工期比较重视的项目推荐这样操作。
对于经济型要求较高的项目
最好就是提前和审图中心沟通。
http://bbs.co188.com/thread-8522814-1-1.html原帖大家也可以去看下,我想这个事其实争论到明年这个时候也不会有定论。
计算震型个数 取3的倍数(每层3个自由度),高层应至少选用9个,考虑扭转耦联计算时,震型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数*9个,计算时要检查Cmass-x, Cmass-y两个方向的有效质量系数不小于90%,达不到时应增加震型数,然后重新计算。一般每层3个,增加多了会造成地震力异常。 (此段和前面重复,主要是照顾前面没看的朋友。。。。。)
活荷质量折减系数 一般取0.5,特殊情况参照《建筑抗震设计规范》5.1.3条。 12. 周期折减系数根据《高层混凝土结构技术规程》3.3.17条选用。对框架结构,若填充墙较多,周期折减系数可取0.6-0.7,填充墙较少时可取0.7-0.8 ,对于框架-剪力墙结构,可取0.8-0.9。纯剪力墙结构0.9-1.0或不折减。
结构的阻尼比(%参照《建筑抗震设计规范》5.1.5条选用,钢结构参照《建筑抗震设计规范》8.2.2选取。
特征周期Tg (秒) 按《建筑抗震设计规范》表5.1.4-2选取,地震分组查附录A,场地类别看地质报告。
多遇地震影响系数最大值 按《建筑抗震设计规范》表5.1.4-1选取,罕遇地震影响系数最大值 16. 斜交抗侧力构件方向附加地震数?相应角度?有斜交抗侧力构件的结构按《建筑抗震设计规范》5.1.1-2条文确定。最多允许附加5组地震。
周期折减系数
非承重墙为砌体墙时,结构的计算自振周期折减系数可按下列取值:
1,框架结构 0.6~0.7;
2,框剪结构 0.7~0.8;
3,框架-核心筒 0.8~0.9;
4,剪力墙结构 0.8~1.0;
其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数


回复
俊风
2013年12月12日 10:24:41
13楼
本帖最后由 cruiser163 于 2013-12-17 22:34 编辑

10.jpg
活荷载定义(我一般没事不乱动)
柱、墙设计时活荷载一般不折减,传到基础的活荷载应折减。(《建筑结构荷载规范》4.1.2条)
梁活荷不利布置,最高层号。0表示不考虑,若填入一个大于零的数,则在1-此层的各层考虑梁的活荷载不利布置。需要考虑活荷载不利布置时选用。最好用此方法,而不用梁弯矩放大系数。
柱、墙、基础活荷载折减系数《建筑结构荷载规范》4.1.2条
回复
周小光
2013年12月12日 10:45:24
14楼
bucuo d xuexil
回复
zhujiahao106
2013年12月12日 10:52:58
15楼
感谢楼主分享,新人来学习了:victory:
回复
paomimi27
2013年12月12日 10:53:33
16楼
楼主又来骗回复来了,坑爹选手永不变
回复
俊风
2013年12月12日 10:56:46
17楼
本帖最后由 cruiser163 于 2013-12-13 12:48 编辑

11.jpg
回复
俊风
2013年12月12日 10:59:32
18楼
本帖最后由 cruiser163 于 2013-12-20 11:08 编辑

12.jpg
调整信息(转载)
梁端负弯矩调整系数 按照《高层混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 5.2.3-1条通常取0.8-0.9 。
梁设计弯矩放大系数 通常为1。
连梁刚度折减系数 按照《高层混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 5.2.1要求,不宜小于0.5,通常取0.5-0.7 。说明书要求不小于0.55 。
中梁刚度放大系数 按照《高层混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 5.2.2要求,取1.3-2.0 。
梁扭矩折减系数 按照《高层混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 5.2.4可进行折减,折减系数不宜小于0.4 ,说明书中要求0.4-1.0 。
剪力墙加强区起算层号(从嵌固层开始算,嵌固层判断按《高层混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 5.3.7 侧向刚度比不宜小于2 上海地方要求侧向刚度比不宜小于1.5)
调整与框支柱相连的梁内力 规范要求对框支柱的地震作用弯矩、剪力进行调整。程序自动对框支柱的弯矩、剪力作调整,由于调整系数往往很大,为了避免异常情况,给出一个控制开关,由设计人员确定是否对框支柱相连的框架梁的弯矩、剪力进行调整。
按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力(通常要选择,以保证结构的剪重比符合要求)。
九度结构及一级抗震框架梁柱钢筋超配系数(对于9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构,框架梁和连梁端部弯矩、剪力调整应按实配钢筋和材料强度标准值来计算。程序要求输入超配筋系数)
指定的薄弱层个数,层号,对于存在薄弱层或者存在转换层的高层建筑,应该进行指定,一般转换层为薄弱层。
全楼地震作用放大系数,可以通过调整此参数来放大地震作用,提高结构的抗震安全度,其经验取值范围为1.0-1.5
0.2Q0调整起始层号,终止层号。(把起始层号填为负值,程序将不控制上限值,否则仍按上限2.0控制)只对框剪结构的框架梁、柱起作用,若不调整,这两个数均填零。框剪结构必须要求调整。
屋顶塔楼地震作用放大起算层号,放大系数 当震型多于9个时取1,否则按底部剪力法取3(《建筑抗震设计规范》5.2.4 ) f.设计信息
考虑P-Δ效应(根据《建筑抗震设计规范》5.4节要求,确定是否选择)。
梁柱重叠部分简化为刚域(《高层混凝土结构技术规程》5.3.4)。不选择此项叠合部分按梁计算。
按高规或高钢规进行结构设计。根据不同的结构形式和材料选用不同的规范进行设计。
钢柱计算长度按有侧移计算。
混凝土柱的计算长度系数执行混凝土规范7.3.11-3。
结构重要性系数 按《高层混凝土结构技术规程》4.7.1 ,《混凝土结构设计规范》3.2.3)
梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表9.2.1)。
柱配筋计算原则(按单偏压计算,按双偏压计算)。根据《高层混凝土结构设计规程》6.2.4条规定,框架角柱应按双向偏心受力构件进行承载力设计。
回复
jin4042
2013年12月12日 11:33:53
19楼
不错。找时间好好读透
回复
设计小兵
2013年12月12日 11:52:59
20楼
写这么多,辛苦了,谢谢楼主分享
回复
清水村民
2013年12月12日 12:02:47
21楼

感谢楼主分享,新人来学习了
回复

相关推荐

APP内打开