地下连续墙浇筑砼时发现有严重塌方怎么办
fionatao
fionatao Lv.4
2013年12月11日 15:43:10
只看楼主

地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。 本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。 不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,不然我心里总也踏实不下来,请各位帮帮忙了,多谢。

2013年12月23日 13:20:02
23楼
发张照片看看吧
回复
逐风
2013年12月23日 13:58:16
24楼
这个时候不能立马就停止浇筑的:先做超声探测,判断塌方的范围;再根据现场混凝土浇筑液面的下降速度,判断塌方是否已经稳定,考虑下一步是继续浇筑成型或者先做地基处理后再次施工
回复
qjl110406a
2013年12月24日 16:38:04
26楼
谢谢楼主分享
回复
zhuyanlang
2013年12月26日 09:23:14
27楼
看施工方的吧!!
回复
zhuyanlang
2013年12月26日 09:23:38
28楼
不知道麻烦不麻烦啊!
回复
zhuyanlang
2013年12月26日 09:24:18
29楼
这种事故容易爆发吗?!
回复
chenrui2086
2013年12月26日 11:52:06
30楼
施工与设计有天壤之别。:D
回复
小小菲菲
2014年01月12日 10:14:57
31楼
发张照片 看看呀,眼见为实
回复
一介图夫
2014年01月12日 10:56:25
32楼
沙发说的很全面
回复
einejgoeng
2014年01月12日 14:04:32
33楼
按规范执行即可。