地下连续墙浇筑砼时发现有严重塌方怎么办
fionatao
fionatao Lv.4
2013年12月11日 15:43:10
只看楼主

地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。 本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。 不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,不然我心里总也踏实不下来,请各位帮帮忙了,多谢。

2013年12月11日 15:44:55
2楼
可能有点严重,不知严重到什么程度。若只是局部塌孔,施工单位的意见还是有一定道理的,因为地下连续墙浇筑砼时尽量连续施工,中间间隔时间最长不应超过20~30分钟,否则会影响浇筑质量。
回复
shafei246
2013年12月12日 10:46:15
3楼
楼上是大侠!说的对!
回复
武止戈
2013年12月13日 08:16:08
4楼
听一下 还没干过地下连续墙
回复
linshideyuji
2013年12月14日 10:44:32
6楼
有可能成槽的时候就已经发生塌方了,一般成槽后会进行超声波测试,观测成槽质量,不过既然混凝土已经浇筑了,肯定不能中途停止,而且施工单位说的有道理的,不拔导管泥土一般混不进来的,你想想么,混凝土是由下到上,一点点上升的,会逐步填充塌方处,泥土不会混进来的。
回复
美wa521de香
2013年12月15日 18:15:08
7楼
嗯,这个可以这样解释,但是是什么位置塌方能确定吗?开始还是中间,要是混泥土浇筑没有异常,那说明应该是有保证的。
回复
fan15044015833
2013年12月16日 08:25:42
8楼
可能有点严重,不知严重到什么程度。若只是局部塌孔,施工单位的意见还是有一定道理的,因为地下连续墙浇筑砼时尽量连续施工,中间间隔时间最长不应超过20~30分钟,否则会影响浇筑质量。 发张照片 看看呀
回复
wangalex123
2013年12月16日 08:32:24
9楼
发张照片 看看呀,眼见为实
回复
一味禅
2013年12月16日 18:16:04
10楼
不清楚,路过学习,盼高手指点
回复
huhuhu2008
2013年12月17日 10:11:29
11楼
建议进行超声波探测一下
回复
我是大仙
2013年12月17日 10:36:43
12楼
关键是掌握塌方的大小,光靠经验预测不行,最好探测一下。