我想问问大家,关于高层住宅配电柜出线干线截面国家或者地方有什么硬性规定没有?
京亨顺
京亨顺 Lv.7
2013年12月10日 22:33:03
只看楼主

如题例如一个容量为400多KW的配电柜,出现干线我只有俩回路,每条回路出线截面为95平方的YJV,甲方建议提高到120的YJV,我就想求助下大家伙,关于这点,有木有哪些可以参考的条文?谢谢

如题

例如一个容量为400多KW的配电柜,出现干线我只有俩回路,每条回路出线截面为95平方的YJV,甲方建议提高到120的YJV,我就

想求助下大家伙,关于这点,有木有哪些可以参考的条文?

谢谢
免费打赏
云飘飘
2013年12月11日 07:16:41
2楼
每个省都有规定的
回复
电气交流
2013年12月11日 08:06:28
3楼
如果不考虑造价,电缆大一点总是有好处的,当然不能太大,开关接不进去!
回复
京亨顺
2014年01月06日 21:06:08
4楼
云飘飘 发表于 2013-12-11 07:16 每个省都有规定的这项目在辽宁。目前没消息。
回复
京亨顺
2014年01月06日 21:06:53
5楼
电气交流 发表于 2013-12-11 08:06 如果不考虑造价,电缆大一点总是有好处的,当然不能太大,开关接不进去!最后用了300的电缆。接400的开关。
回复
lockbird
2014年01月07日 04:23:26
6楼
我在哪看了一条预置分支电缆不宜超过185?
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 09:56:51
7楼
没有规定。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 09:57:33
8楼
截面的选取和功率,和压降有关,没有硬性规定说非要多大。
回复
fanyiqing
2014年01月07日 11:00:06
9楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
lockbird
2014年01月21日 08:49:45
10楼
我觉得选的有问题,300平方 yjv空气中敷设载流量,436A,你肯定要考虑一个敷设系数,即使0.9,你电缆载流量就不到400A,选的开关就保护不了电缆。