20kV/0.4V变压器高压侧进线电缆的选着问题
qjjjq
qjjjq Lv.3
2013年12月10日 08:44:22
只看楼主

高压侧220kV/20KV变压器为120MVA,20KV侧选用2500kva变压器(20/0.4),我估算下的短路电流大概在25ka左右,按照公式计算,考虑热稳定性,电缆截面应该选用95mm2就可以。为什么有些地方会选择3x120mm2的电缆,这个到底应该怎么计算?精通此计算的朋友不要吝啬,细心教导啊!!!

高压侧220kV/20KV变压器为120MVA,20KV侧选用2500kva变压器(20/0.4),我估算下的短路电流大概在25ka左右,按照公式计算,考虑热稳定性,电缆截面应该选用95mm2就可以。为什么有些地方会选择3x120mm2的电缆,这个到底应该怎么计算?精通此计算的朋友不要吝啬,细心教导啊!!!
免费打赏
阿克苏干
2013年12月10日 13:47:09
2楼
顶起来,坐等回复。
回复
cdleeyb
2013年12月10日 15:14:17
3楼
不懂帮顶,,,,,
回复
电气交流
2013年12月10日 15:37:11
4楼
老大,这可是2500kva的变压器,电缆选择的要素不仅仅是热稳定,还有载流量,
还有考虑压降,考虑环境,考虑和开关的配合等等。
回复
阿克苏干
2013年12月10日 16:20:21
5楼
电气交流 发表于 2013-12-10 15:37 老大,这可是2500kva的变压器,电缆选择的要素不仅仅是热稳定,还有载流量,还有考虑压降,考虑环境,考虑 …2500kVA的变压器高压侧没多大电流吧。这个短路电流估计是按照31.5kA或更大来设计的,不是按照实际计算来的。你看看他们设备是怎么选的
回复
电气交流
2013年12月10日 16:26:27
6楼
阿克苏干 发表于 2013-12-10 16:20 2500kVA的变压器高压侧没多大电流吧。这个短路电流估计是按照31.5kA或更大来设计的,不是按照实际计算来的 …这个要和主保护和开关的分断时间联系起来。如果按照0.15秒的时间来计算,25kA的短路电流,95的电缆是够了,如果是31.5kA,95就是边上边下了,这个时候选择120也是可以的!
回复
电气交流
2013年12月10日 16:29:26
7楼
阿克苏干 发表于 2013-12-10 16:20 2500kVA的变压器高压侧没多大电流吧。这个短路电流估计是按照31.5kA或更大来设计的,不是按照实际计算来的 …刚才我粗略的计算了下,那个铜芯电缆的系数好像是135,我没有看手册!
回复
阿克苏干
2013年12月10日 16:58:45
8楼
这个应该和你整个系统使用哪个级别的短路电流来选吧。如果断路器都是31.5的电缆就应该用31.5校验吧。
回复
电气交流
2013年12月10日 17:15:56
9楼
阿克苏干 发表于 2013-12-10 16:58 这个应该和你整个系统使用哪个级别的短路电流来选吧。如果断路器都是31.5的电缆就应该用31.5校验吧。楼主的意思是,实际计算的短路电流小,可以按照实际的来选择电缆!
回复
qjjjq
2013年12月10日 17:32:46
10楼
断路器都是按照25kv的分段能力
回复
qjjjq
2013年12月10日 17:33:11
11楼
阿克苏干 发表于 2013-12-10 16:58 这个应该和你整个系统使用哪个级别的短路电流来选吧。如果断路器都是31.5的电缆就应该用31.5校验吧。分段能力按照25kA做的
回复