低压柜中主母线ABCN的尺寸不一致,但是出线电缆中的ABCN截面一致,为什么呢?
这次可以了
2013年12月09日 22:03:58
只看楼主

低压柜中主母线ABCN的尺寸不一致,但是出线电缆中的ABCN截面一致,为什么呢?比如主母线3*(80*6.3)+1*(63*6.3),低压出线电缆可以是4*50+1*25.

低压柜中主母线ABCN的尺寸不一致,但是出线电缆中的ABCN截面一致,为什么呢?
比如主母线3*(80*6.3)+1*(63*6.3),低压出线电缆可以是4*50+1*25.
免费打赏
talentyxr
2013年12月10日 09:01:13
2楼
电缆型号也都是有国家标准的,楼主说的低压电缆是5芯的,5芯电缆中4根一样大的,1根小的这种类型居多。其实这要是符合现在施工要求的电缆,实际工作中都可以用的。
回复
talentyxr
2013年12月10日 09:02:00
3楼
本帖最后由 talentyxr 于 2013-12-10 09:04 编辑

电缆型号也都是有国家标准的,楼主说的低压电缆是5芯的,5芯电缆中4根一样大的,1根小的这种类型居多。其实只要是符合现场施工要求的电缆,实际工作中都可以用的。
回复
这次可以了
2013年12月10日 10:08:03
4楼
talentyxr 发表于 2013-12-10 09:02 电缆型号也都是有国家标准的,楼主说的低压电缆是5芯的,5芯电缆中4根一样大的,1根小的这种类型居多。其实 …那主母线铜排的尺寸 为什么不一样呢?
回复
电气交流
2013年12月10日 10:33:08
5楼
本帖最后由 电气交流 于 2013-12-10 10:36 编辑 abc0502303 发表于 2013-12-10 10:08 那主母线铜排的尺寸 为什么不一样呢?这个其实就是考虑单相负荷的可能,对于配电柜的主排来说,总的单相负荷分配一般会尽量做到均衡,而且这个主排的零母牌是很大的,至少一半了。考虑概率事件,所以一半。而对于某一个具体回路,有可能只有单相负荷工作,就考虑不一样了。至于电缆是4+1还是3+2,这个都可以,没有一定,要看负荷的分类以及三相的均衡度来综合考虑!
回复
这次可以了
2013年12月10日 11:00:47
6楼
电气交流 发表于 2013-12-10 10:33 这个其实就是考虑单相负荷的可能,对于配电柜的主排来说,总的单相负荷分配一般会尽量做到均衡,而且这 …版主说的有点意思,我再理解下
回复
talentyxr
2013年12月10日 11:14:25
7楼
abc0502303 发表于 2013-12-10 10:08 那主母线铜排的尺寸 为什么不一样呢?主母线铜排尺寸,A、B、C三相的铜排尺寸要承载三相负荷电流,N线只承载三相不平衡的电流和单相负载电流,一般情况下单相负载电流都是比较小的,所以经常选用N线的铜排截面积为A、B、C三相铜排的一半。
回复
wcxyz025
2013年12月10日 12:36:23
8楼
GB 7251.1中有规定
回复
开心老爸
2013年12月10日 12:46:52
9楼
出线电缆是分支回路,而母排是总母排。对变压器而言,三相应基本平衡,因此正常情况下,N线电流小于相线电流,因此N截面偏小。但对于分支回路,则是电缆生产的要求,而且也可能出出现负荷不平衡较大的情况