关于桩基承台+防水板的问题,求高手讲解~~~
zw_sky
zw_sky Lv.5
2013年12月09日 15:50:54
只看楼主

本帖最后由 zw_sky 于 2013-12-9 16:19 编辑 闲话不说了,这个工程基础形式是预制桩承台+防水板,防水板是不带梁的平板。双层地下室,水浮力大于楼板自重,所以预制桩兼做抗拔桩。请问承台在满足上部荷载冲切和计算要求的情况下,是否要按照最大的水反力作用在承台时,验算反向的柱子抗冲切是否满足?我跟同事的观点有点分歧,我的观点是,水反力在支座处要扣除抗拔桩的抗拔力,这样在承台处,水反力不可能大于上部荷载作用情况下的地基反力,所以抗冲切肯定是满足的。

本帖最后由 zw_sky 于 2013-12-9 16:19 编辑

闲话不说了,这个工程基础形式是预制桩承台+防水板,防水板是不带梁的平板。双层地下室,水浮力大于楼板自重,所以预制桩兼做抗拔桩。
请问承台在满足上部荷载冲切和计算要求的情况下,是否要按照最大的水反力作用在承台时,验算反向的柱子抗冲切是否满足?
我跟同事的观点有点分歧,我的观点是,水反力在支座处要扣除抗拔桩的抗拔力,这样在承台处,水反力不可能大于上部荷载作用情况下的地基反力,所以抗冲切肯定是满足的。
我同事的观点是,水反力作用下,底板应该不考虑抗拔桩,按平板+柱墩来设计,考虑柱墩也就是承台,在最大水反力下的冲切和计算。这样承台尺寸就不一定满足了。

请教下大家,到底应该按照哪种情况考虑。谢谢大家。
补充一下:防水板以及防水板在承台处的配筋肯定是按照JCCAD的有限元软件的计算结果计算的,考虑了最大的水浮力。现在纠结的问题是最大水反力下承台与上部柱子处的冲切是否满足。如果不考虑抗拔桩,纯粹用最大水浮力-底板自重的话,那很多承台就满足不了这个冲切了。
免费打赏
laogcs
2017年12月09日 21:49:17
62楼
不知道我说的是否对你有益。
回复
ssw981219
2018年06月28日 13:43:53
63楼
只要抗拔桩不被拔出来出现地下车库上浮这个问题,在任何时候柱子对筏板的冲切荷载都不会大于柱子导下的基本组合值,只要平时满足,那么在最大水位时候肯定也满足。你说的对,你同事说的不对。
回复
zhtshj
2019年03月22日 11:42:02
64楼
你们的表述其实有问题,请仔细查看《混规》6.5.1及图6.5.1,冲切存在两种情况,一种是集中力,一种是均布荷载下。其实就是无梁楼盖柱帽的冲切验算。水反力扣掉桩反力的前提是你的板能把水反力传递过去。必须考虑冲切哦,不然危险了呢
回复
wuwei681128
2021年02月05日 22:05:47
65楼

你的想法是对的

回复