筏板基础钢筋问题!!
wayne_23
wayne_23 Lv.15
2013年12月09日 15:31:34
来自于地基基础
只看楼主

6层住宅 框架结构~~1. 400厚筏板,中部是否要加设 12@300 钢筋网?2.双层双向钢筋网的间距规定为150~200,如果局部加钢筋,与原钢筋网错开放,局部钢筋间距就会变成 75~100;这个是否与规范冲突?3.局部需要补加钢筋的话,这个补加钢筋的范围应该为多少?如柱墩角部底钢筋会大一点,这个补强钢筋的范围应该取多少?钢筋长度取超出柱墩多少为宜?板面加补强钢筋也是这样。



6层住宅 框架结构~~

1. 400厚筏板,中部是否要加设 12@300 钢筋网?
2.双层双向钢筋网的间距规定为150~200,如果局部加钢筋,与原钢筋网错开放,局部钢筋间距就会变成 75~100;这个是否与规范冲突?
3.局部需要补加钢筋的话,这个补加钢筋的范围应该为多少?如柱墩角部底钢筋会大一点,这个补强钢筋的范围应该取多少?钢筋长度取超出柱墩多少为宜?板面加补强钢筋也是这样。
4.外挑部分钢筋是否要另外补强?因为基础端部计算出来局部钢筋会有点大!!
5.筏板计算是否要进行 裂缝验算 ?
wxf20072008
2013年12月09日 16:01:49
2楼
对第一条,大于2米才加中间钢筋网。
回复
woyeshizha
2013年12月09日 16:20:30
3楼
顶一个啊:hug::hug:
回复
xiaoyoujie
2013年12月09日 16:59:14
4楼
我来回答第5条,伐板现在不进行裂缝验算了,软件不给计算拉。
回复
xiaoyoujie
2013年12月09日 17:01:12
5楼
在回答第2条,如果局部有柱墩话,间距加密到100,应该没防
回复
wayne_23
2013年12月10日 11:15:56
6楼
没能解决!!!!
回复
yaoshengjiestar
2013年12月10日 11:40:56
7楼
土木币+1,威望+1!
回复
wayne_23
2013年12月12日 09:58:08
8楼
还是 没能解决!!!!:Q
回复
shaokai2010
2013年12月12日 11:18:27
9楼

在回答第2条,如果局部有柱墩话,间距加密到100
回复
liuxingyu105
2013年12月12日 12:03:50
10楼
xiaoyoujie 发表于 2013-12-9 16:59 我来回答第5条,伐板现在不进行裂缝验算了,软件不给计算拉。梁板式的话可以计算裂缝,,在画基础图里有。。
回复
wayne_23
2013年12月19日 09:25:13
11楼
如果要考虑裂缝的话,就是裂缝控制配筋了,钢筋大不少!!!
回复

相关推荐

APP内打开