为什么好多超长建筑都不设伸缩缝,也不用后浇带
建筑老三
建筑老三 Lv.14
2013年12月09日 10:53:59
来自于建筑施工
只看楼主

为什么好多超长建筑都不设伸缩缝,也不用后浇带。是不是有更好的方法。求教

为什么好多超长建筑都不设伸缩缝,也不用后浇带。是不是有更好的方法。求教
免费打赏
lihong520555
2013年12月09日 11:12:49
2楼
《混凝土规范2010》101页有,一般都要设缝的,只是可以采取措施,适当增加缝的最大间距
回复
逍遥物外
2013年12月10日 12:39:07
3楼
我的猜想是使用特殊混凝土,加上新工艺,这只是个猜想,听听楼下怎么说
回复
waterfly2007
2013年12月12日 21:52:17
4楼
应该是用膨胀加强带取代了后浇带施工,膨胀加强带可以和原结构同时浇筑。但是膨胀加强带能否取代后浇带要看具体情况而定,加强带只能解决混凝土温度和干缩变形的问题,不能解决沉降问题。在地质条件、结构形式等可能造成的沉降变形可以忽略的前提下可以采用膨胀加强带。这个应该不是新工艺,目前有没有更好的我就不知道了。
回复
wscl12
2013年12月13日 01:31:15
5楼
不错 学习了 谢谢楼主
回复
a386953042
2013年12月13日 20:06:45
6楼
不懂:time:
回复
黑炭
2013年12月16日 19:21:05
7楼
听说过跳仓法施工是不需要设置施工缝的。
回复
shuaihu1987
2013年12月25日 14:58:12
8楼
学习了 谢谢楼主
回复
vicpcao
2013年12月25日 21:06:40
9楼
一般建筑物总长超过40米必须设置后浇带,后浇带处钢筋不要断开——来自一建建造师建筑工程管理实务
回复
z0802010619
2013年12月26日 13:01:08
10楼
9楼亮了啊:)
回复
z45123
2013年12月26日 13:43:47
11楼
工业建筑多数采用分块跳仓发施工,不设后浇带,这个是国家级工法,是我以前单位编制的。现在民用建筑多是采用后浇带,一般不采用分块跳仓法施工。
回复