本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 编辑 各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?小女子谢谢各位了
本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 编辑
各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?小女子谢谢各位了
22楼
同意13#楼的说法,是喷淋泄水管,泄空该层喷淋管内水。应该不是喷淋管最不利处的末端试水装置, 末端试水装置排水管应该和喷淋给水管,不会放在一起。
回复
23楼
末端放水啊
回复
24楼
末端试水放水用
回复
25楼
泄水用的吧
回复
26楼
末端泄水的,最不利层的还要加上压力表试压
回复
27楼
durongjun 发表于 2013-12-8 13:29 这是喷淋末端,有排水管为试验用。这个不是末端,是水流指示器后面设置的泄水阀,泄水从泄水管排出去。也有设计院没画这个,主要是检修排水用。
回复
28楼
图集上有~印象当中
回复
29楼
维修放空用的
回复
30楼
泄水管,不过一般都不画这个,有的地方可能有这个要求,至少昆明不用。
回复
31楼
"喷淋管最不利处的末端试水装置",规范规定必须设末端试水装置,就出现你看到的排水管!
回复