本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 编辑 各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?小女子谢谢各位了
本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 编辑
各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?小女子谢谢各位了
12楼
末端试水放水用
回复
13楼
这根管应该是喷淋泄水管,泄空该层喷淋管内水。
回复
14楼
不是末端试水,是泄水用的
回复
15楼
喷淋管最不利处的末端试水装置
回复
16楼
情况介绍清楚点,把图纸上传一下,局部图纸判断会有误
回复
17楼
cyj5645 发表于 2013-12-10 19:47 喷淋管最不利处的末端试水装置不是末端试水,而是检修用的
回复
18楼
本帖最后由 pill33 于 2013-12-11 14:36 编辑
这是泄水管,有的地方审图末端试水不用做泄水~我以前被审图中心审出过这个问题。。我上网也查过,说是这样可能引起误报。没深入研究过。审图让改也就改了。。
回复
19楼
这是喷淋系统在每层设置的末端试水装置 放水用的 检修时放水也是从这里.
回复
20楼
此图制图不太规范;
你所说有的这个排水立管是泄水管,作用是检修时放空管网里面的水用的,图中此处压力表多余,
另这根立管很多地方都可以不做的,有些地方则需要做,如上海就要求你做..
回复
21楼
richudongfang00 发表于 2013-12-9 17:12 不是末端试水,是泄水用的同意,很多人都说是末端试水装置,不合理。
回复