本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 编辑 各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?小女子谢谢各位了
本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 编辑
各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?小女子谢谢各位了
2楼
没看懂!找专业人士解释吧!
回复
3楼
这是喷淋末端,有排水管为试验用。
回复
4楼
durongjun 发表于 2013-12-8 13:29 这是喷淋末端,有排水管为试验用。看到很多其他的设计,好像都没有设计这根排水管啊,有必要设置这根管吗?在那里能查到这个喷淋末端排水管的信息那?我查到后仔细研究研究,请前辈指教:)
回复
5楼
may68day 发表于 2013-12-8 14:01 看到很多其他的设计,好像都没有设计这根排水管啊,有必要设置这根管吗?在那里能查到这个喷淋末端排水管 …那调试、管道冲洗水放哪里去呢
回复
6楼
这图还真就专业人士才认识的,排水管道有时是必须的呀,也要选好选材的。
回复
7楼
这是泄水管 自动喷淋干管的坡向都是坡向消防立管的 主要是为了放空管内存水!
回复
8楼
楼上几位解答的已经很到位了,至于楼主说的别的没有考虑排水只能说是设计有缺陷!!1
回复
9楼
应该是泄水的
回复
10楼
喷淋管最不利处的末端试水装置
回复
11楼
6.5.1 每个报警阀组控制的最不利喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置直径为25mm的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。 这可是强条!
回复