这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?
may68day
may68day Lv.8
2013年12月08日 12:16:45
只看楼主

本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 编辑 各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?小女子谢谢各位了

本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 编辑

各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?小女子谢谢各位了
捕获1.JPG 捕获2.JPG 捕获5.JPG

捕获1.JPG


捕获2.JPG


捕获5.JPG

免费打赏
慕轩爸爸
2013年12月13日 15:10:55
32楼
泄水作用的
回复
慕轩爸爸
2013年12月13日 15:13:05
33楼
压力表是不是有点多余啊
回复
fengzhixiao010
2013年12月13日 15:16:56
34楼
泄水用,方便的话,就近接排水设施上
回复
季利
2013年12月13日 21:07:34
35楼
这个是前端泄水管,喷淋管道安装要坡向喷淋立管,当检修时,管道内的水就不是常高压水,泄水时靠重力流到前端泄水管。而喷淋末端试水管为喷淋试水的,不能作为泄水用。
回复
crossbow2000
2013年12月13日 23:00:43
36楼
试验时候排水用的啊,要不然试验的水如何处理?
回复
版专攻
2013年12月14日 09:28:45
37楼
检修时用的泄水管,设不设不是强条,但是喷规《自动喷水系统设计规范》有相关条文
回复
版专攻
2013年12月14日 09:29:25
38楼
wanghaoyu1220 发表于 2013-12-9 10:48 6.5.1 每个报警阀组控制的最不利喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置直径为25mm的试水阀 …好好看开楼主问的东西,不是你说的
回复
chaoqianming
2013年12月14日 21:22:31
39楼
本帖最后由 chaoqianming 于 2013-12-14 21:26 编辑

这个不是末端试水用了,而是接在水流指示器后的测试用的泄水管排到排水立管的。建议去看下万豪酒店的消防规范
回复
dourh
2013年12月14日 23:28:01
40楼
此处排水管是系统检修时泄水用的,压力表可不设
回复
1860163
2013年12月16日 08:39:07
41楼
这图应该是画错了,带压力表应该就是末端试水阀,只是位置不该装在水流指示器出口处,应该是防火分区最不利点处才对。