一个小房子,两层框架,施工的填充墙下面采用的加气混凝土砌块,顶部斜砌部分却使用了水泥砖与梁相接,监理同意了的,他们也就那么做了,砌完了才通知我设计,他们认为是小问题,作为设计如何表态呢,这种情况是否是可以算了的小问题
一个小房子,两层框架,施工的填充墙下面采用的加气混凝土砌块,顶部斜砌部分却使用了水泥砖与梁相接,监理同意了的,他们也就那么做了,砌完了才通知我设计,他们认为是小问题,作为设计如何表态呢,这种情况是否是可以算了的小问题
2楼
不同材料可能存在温度等干缩裂缝问题,力学上应该没啥问题,还有就是水泥砖应该不符合节能标准
回复
3楼
鹭岛浪子 发表于 2013-12-8 11:40 不同材料可能存在温度等干缩裂缝问题,力学上应该没啥问题,还有就是水泥砖应该不符合节能标准因为我工作不久,跟工地打交道经验还是欠缺点,所以不知道让其返工呢,我直接就不同意额,心里没有定数。也不知道要不要返工啊~~~对了,我在湖北地区,水泥砖一般是什么砖啊,荷载规范上不知道是哪一种,容重多少也不清楚,所以想顺便一问,望知道的朋友指教
回复
4楼
一上午施工的打电话周末都被搅合了~~~:'(
回复
5楼
等等其他朋友的意见
回复
6楼
这些做法都可以。只要是斜砌,地震作用下降低填充墙对框架结构的影响。
回复
7楼
上部一排砖要用实心砖斜砌的。
回复
8楼
用水泥砖在承重上没啥问题
回复
9楼
完全可以.过去是用粘土砖,但粘土砖多地禁用.现改代用砖是可以的!!!!!!!!
回复
10楼
受力上应该没什么问题
回复
11楼
可以认可。
回复