室外消防PE频漏水
hongcard
hongcard Lv.2
2013年12月07日 12:43:58
只看楼主

室外消防埋地PE管网,打压做过了当时没问题,一个月后多出漏水,2000米漏了有八九处,全是三通或直接处,裂开个小口,到底是什么问题呢?(厂家配件几次的参数好像都不一致,与这个配件质量有关吗?求高手们把脉解答!不甚感谢,现在供货商把责任全推到我们施工方上面了。

室外消防埋地PE管网,打压做过了当时没问题,一个月后多出漏水,2000米漏了有八九处,全是三通或直接处,裂开个小口,到底是什么问题呢?(厂家配件几次的参数好像都不一致,与这个配件质量有关吗?求高手们把脉解答!不甚感谢,现在供货商把责任全推到我们施工方上面了。
免费打赏
王农勤
2013年12月07日 13:11:41
2楼
看一看,是不是连接处,热熔连接有问题,三通处,有没有做支墩,然后,根据出现的问题,来定维修的方案。
回复
hongcard
2013年12月07日 13:31:12
3楼
热熔应该没有问题,三通没有做支墩,都是开个小口,弯头到是一个没漏
回复
cghen
2013年12月09日 19:18:19
4楼
根据经验,我认为是热熔的温度没有控制好。
回复
xwjie
2013年12月09日 22:46:01
5楼
熔接口漏水那是施工熔接问题,如果管件或管道涨裂漏水那是材料质量问题。一般小于200的管子不用做墩子,室外栓压力不会太高。
回复
xwjie
2013年12月09日 22:47:29
6楼
另外,要考虑管道伸缩问题
回复
charlie0527
2013年12月17日 10:28:35
7楼
应该是热熔温度没控制好,或者加热时间过短。三通处要做支墩。
回复
charlie0527
2013年12月17日 10:28:56
8楼
或者你拍个照片来看看,好下结论。
回复
做个好爸爸
2013年12月17日 14:40:31
9楼
确实是施工的问题,弯头和三通位置应设置反力约束装置(俗称支墩)
回复
mzjsm
2014年01月04日 16:07:00
10楼
学习了,PE管的三通处最好做支墩,一般我在室外做,都是钢骨架的管道
回复

相关推荐