柱纵筋一排放不下时,如何取舍?
枫林雨露
枫林雨露 Lv.12
2013年12月06日 17:21:49
只看楼主

本帖最后由 枫林雨露 于 2013-12-6 17:37 编辑 是将直径加大到可放一排还是直接放两排呢?哪种更好?

本帖最后由 枫林雨露 于 2013-12-6 17:37 编辑

是将直径加大到可放一排还是直接放两排呢?哪种更好?
免费打赏
xusu243
2013年12月10日 16:31:33
22楼
放两排真的可能会有被骂的可能性,还不如加大钢筋
回复
土豆粘卷子
2013年12月10日 17:29:41
23楼
还没做过两排的柱主筋呢,不清楚行不行,一般都是加大主筋直径来解决。是在不行就加大截面了
回复
superxu0802
2013年12月10日 17:30:39
24楼
我们一般不放2排筋
回复
tl1029694592
2013年12月10日 20:10:20
25楼
可以做芯柱
回复
y625060221
2013年12月10日 21:19:22
26楼
柱纵向钢筋配置一般不放两排。若遇到这种情况可加大直径,但要满足规范要求:纵向钢筋之间净距不应小于50mm。若不能满足此要求,可加大柱子截面。 通常角筋可配的大点。
回复
zgxsteeljkl
2013年12月10日 21:46:29
27楼
可以考虑并筋,问题就解决了,与建筑无关。
回复
混凝土结构
2013年12月10日 22:40:49
28楼
必要时加宽柱截面
回复
smallnavy
2013年12月11日 10:13:00
29楼
学习啦~~~~~~~~~
回复
kkhappy1
2013年12月11日 10:58:45
30楼
随便吧 都有优劣
回复
lihong520555
2013年12月11日 13:03:46
31楼
把钢筋并一起,施工方便