本帖最后由 枫林雨露 于 2013-12-6 17:37 编辑 是将直径加大到可放一排还是直接放两排呢?哪种更好?
本帖最后由 枫林雨露 于 2013-12-6 17:37 编辑
是将直径加大到可放一排还是直接放两排呢?哪种更好?
22楼
放两排真的可能会有被骂的可能性,还不如加大钢筋
回复
23楼
还没做过两排的柱主筋呢,不清楚行不行,一般都是加大主筋直径来解决。是在不行就加大截面了
回复
24楼
我们一般不放2排筋
回复
25楼
可以做芯柱
回复
26楼
柱纵向钢筋配置一般不放两排。若遇到这种情况可加大直径,但要满足规范要求:纵向钢筋之间净距不应小于50mm。若不能满足此要求,可加大柱子截面。 通常角筋可配的大点。
回复
27楼
可以考虑并筋,问题就解决了,与建筑无关。
回复
28楼
必要时加宽柱截面
回复
29楼
学习啦~~~~~~~~~
回复
30楼
随便吧 都有优劣
回复
31楼
把钢筋并一起,施工方便
回复