遇到大事情了 菜鸟求大神指点啊 在线急等!!!!!!
艾瑞克322
2013年12月05日 18:50:33
只看楼主

我去年设计一个三层商铺刚封顶。前阵子看图纸的时候 发现一框架梁右侧柱端面筋忘记放置。集中标注是2根14通长钢筋,计算书显示此处配筋为6。 为保险起见,我又细化荷载,深化计算,拿出PKPM计算得到的弯矩核算配筋,在此处点铰释放负弯矩,底筋配筋为10,我底筋配了3根22,有富余。不点铰,底筋为9,负筋通过弯矩核算出配筋为306,2根14为308,刚好过。可是规范黑体字说明,支座处梁最小配筋率为0.25和55ft/fy最大值。我梁截面为300x800,这么算出来 确实要600的配筋。我不知道这样会不会有安全隐患,求各位大神在线求解啊。小弟不甚感激,无限焦虑中,在线求解答、、、、、、、

2013年12月05日 18:52:49
2楼
顶 在顶 千万不能沉啊!!!!
回复
艾瑞克322
2013年12月05日 19:27:23
4楼
大神们 帮帮忙啊 帖子不沉啊
回复
艾瑞克322
2013年12月05日 19:35:56
5楼
有没有在线的大神可以帮忙啊~~~
回复
孙中平
2013年12月05日 21:08:55
8楼
帮忙顶一下
楼主加油
回复
独孤求知
2013年12月05日 21:40:38
9楼
那要看是哪层的梁了?在看看你荷载取值怎么样,说不定还是有富余的,你配筋那么小,而梁截面却很大,这样看还是没问题的,你想想如果梁截面变小是不是最小配筋率就来了?
回复
rcx111
2013年12月05日 21:42:35
10楼
应该没问题吧,差距不算大
回复
大漠长风
2013年12月05日 21:54:58
11楼
素混凝土都没有问题,我也有过这种经历,因为手配的钢筋,改来改去,就遗漏了
回复
艾瑞克322
2013年12月05日 23:12:45
12楼
真诚感谢大家回复,做结构真的要谨慎,毕竟安全大于天。这次我也是长了教训了,只能祈祷不会出事,不然加固改造都是小事,希望大家也能引以为戒,互勉互励。
回复
standly0503
2013年12月06日 01:29:17
13楼
问题不大,支座处面筋不够,梁开裂,刚度释放,偏向铰接,你的梁底筋也够,不会有大问题,就是梁面可能会出现裂缝。结构设计虽然不是精细活(土建就是土土地建),但一定要细心,说不定在不经意间就会出大事。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年12月06日 08:20:38
14楼
应该不会有什么大问题吧 偶尔一两根少了 不过开裂估计会的 只有后期加固了 如果修好了的话
回复

相关推荐

APP内打开