框架填充墙还要通过计算?不要太教条了!
鲁烟半岛epc
2013年12月04日 17:39:20
只看楼主

本人新手,院多做框架结构,对于主体结构,需要计算是很显然的,而根据《抗震》13.2.2条,非结构构件也是需要计算的。可是我从来没在同事的图纸中发现有框架填充墙的计算项,问老大,老大说不用算,审图的也不提。 死心眼的我就纳闷了,为啥啊? 保留了这个疑问,最近在学习整理院里的结构设计总说明时,我悟到了,结构设计说明里关于砌体部分有很详细的阐述,主要是构造措施的说明,如KZ与墙的拉结、构造柱的布置、水平系梁的布置等,纵然理论上规范要求填充墙也要计算,可是有这么严格的构造措施保证,工程经验证明是没问题的,而且,我们一般工程里填充墙的高度是低于各类墙体的允许高度的,这也有效地保证了墙体的稳定。

本人新手,院多做框架结构,对于主体结构,需要计算是很显然的,而根据《抗震》13.2.2条,非结构构件也是需要计算的。可是我从来没在同事的图纸中发现有框架填充墙的计算项,问老大,老大说不用算,审图的也不提。
死心眼的我就纳闷了,为啥啊?
保留了这个疑问,最近在学习整理院里的结构设计总说明时,我悟到了,结构设计说明里关于砌体部分有很详细的阐述,主要是构造措施的说明,如KZ与墙的拉结、构造柱的布置、水平系梁的布置等,纵然理论上规范要求填充墙也要计算,可是有这么严格的构造措施保证,工程经验证明是没问题的,而且,我们一般工程里填充墙的高度是低于各类墙体的允许高度的,这也有效地保证了墙体的稳定。
所以,大家,尤其是新手,不能拘泥于规范的某一条款百爪挠心,不值得,先保留着问题,以后慢慢琢磨,而且规范中的95%的条款,我们设计是遵循的,剩下的5%不是我们不遵循,是这个条款实施时就有争议,不是一个标准做法就能解决的。
希望我们通过不断地学习和思考,早日达到“活学活用规范”的境界。
大家也许没注意到框架填充墙在规范里要求计算的条款,也许早已想通为何不计算,也许没想过这个问题,也许您那真的计算,不管咋样,祝福大家。
免费打赏
国家建筑
2013年12月09日 16:58:35
12楼
不过有问题还是在第一时间搞懂的更好些,,,否则日子久了问题就多了
回复
仲夏
2013年12月09日 17:12:19
13楼
森林木 发表于 2013-12-4 22:23 看看这个吧这个图片那本书截的?说的太好了~~~
回复
森林木
2013年12月09日 20:16:51
14楼
仲夏 发表于 2013-12-9 17:12 这个图片那本书截的?说的太好了~~~抗震规范条文解释
回复
shuhelin
2013年12月09日 21:01:05
15楼

谢谢楼主的分享。
回复
wanxin_227
2014年11月05日 18:46:12
16楼
意思是除了条文解释中规定的这些,都不需要验算的对吧。不过实际中好像从来没碰到验算的时候。
回复
wjhsxh2003
2014年11月05日 19:03:20
17楼
要通过计算,还是砌体啊
回复
小朱123
2014年11月06日 08:56:25
18楼
多谢楼主共享!
回复
小朱123
2014年11月07日 09:31:35
19楼
谢谢分享,好好学习,顶一下
回复
successor
2014年11月07日 11:30:20
20楼
很多构造也是根据计算来的,能满足大多数工程的需要。
回复
设计小兵
2014年11月07日 13:24:22
21楼
森林木 发表于 2013-12-4 22:23 看看这个吧这个资料很有用,下载,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开