本人新手,院多做框架结构,对于主体结构,需要计算是很显然的,而根据《抗震》13.2.2条,非结构构件也是需要计算的。可是我从来没在同事的图纸中发现有框架填充墙的计算项,问老大,老大说不用算,审图的也不提。 死心眼的我就纳闷了,为啥啊? 保留了这个疑问,最近在学习整理院里的结构设计总说明时,我悟到了,结构设计说明里关于砌体部分有很详细的阐述,主要是构造措施的说明,如KZ与墙的拉结、构造柱的布置、水平系梁的布置等,纵然理论上规范要求填充墙也要计算,可是有这么严格的构造措施保证,工程经验证明是没问题的,而且,我们一般工程里填充墙的高度是低于各类墙体的允许高度的,这也有效地保证了墙体的稳定。

本人新手,院多做框架结构,对于主体结构,需要计算是很显然的,而根据《抗震》13.2.2条,非结构构件也是需要计算的。可是我从来没在同事的图纸中发现有框架填充墙的计算项,问老大,老大说不用算,审图的也不提。
死心眼的我就纳闷了,为啥啊?
保留了这个疑问,最近在学习整理院里的结构设计总说明时,我悟到了,结构设计说明里关于砌体部分有很详细的阐述,主要是构造措施的说明,如KZ与墙的拉结、构造柱的布置、水平系梁的布置等,纵然理论上规范要求填充墙也要计算,可是有这么严格的构造措施保证,工程经验证明是没问题的,而且,我们一般工程里填充墙的高度是低于各类墙体的允许高度的,这也有效地保证了墙体的稳定。
所以,大家,尤其是新手,不能拘泥于规范的某一条款百爪挠心,不值得,先保留着问题,以后慢慢琢磨,而且规范中的95%的条款,我们设计是遵循的,剩下的5%不是我们不遵循,是这个条款实施时就有争议,不是一个标准做法就能解决的。
希望我们通过不断地学习和思考,早日达到“活学活用规范”的境界。
大家也许没注意到框架填充墙在规范里要求计算的条款,也许早已想通为何不计算,也许没想过这个问题,也许您那真的计算,不管咋样,祝福大家。
免费打赏
森林木
2013年12月04日 22:23:28
2楼
看看这个吧
回复
无间道
2013年12月05日 07:15:11
3楼
谢谢楼主的分享。
回复
ricky110122
2013年12月05日 07:59:58
4楼
谢谢楼主的分享。
回复
鲁烟半岛epc
2013年12月05日 08:13:00
5楼
森林木 发表于 2013-12-4 22:23 看看这个吧截图看不清 大哥……加我QQ吧 1668854866
回复
井大伟
2013年12月05日 08:22:50
6楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-12-5 08:13 截图看不清 大哥……加我QQ吧 1668854866用鼠标点一下,打开就能看清楚了。
回复
antkingg
2013年12月05日 08:32:53
7楼
感谢楼主,感谢森林木
平时设计的时候主要就靠说明中的构造要求来处理了
还有一个就是周期折减系数的调整
看来对非结构构件还是要注意一下
回复
鲁烟半岛epc
2013年12月05日 08:33:14
8楼
qpwoie 发表于 2013-12-5 08:22 用鼠标点一下,打开就能看清楚了。哪里,我电脑像素很差的,不过下载下来了,就能看清了
回复
liqiang69126
2013年12月05日 08:34:11
9楼
半岛兄所言极是
回复
w1094285981
2013年12月05日 09:10:14
10楼
刚工作的时候也有同样疑问,我们还是平时细心些好,排除万难
回复
pshqkh
2013年12月09日 11:32:52
11楼
学习了 共同进步!:time:
回复

相关推荐