单位食堂照明用的11w节能灯,忽然大面积的损坏,并伴有啪啪声响怎么回事
xuge782079076
2013年12月04日 13:23:42
来自于照明工程
只看楼主

中午单位食堂有一半的节能灯忽然全部烧坏,并伴有啪啪的声响,检查后发现灯内电容全都鼓包了,请问高手这是什么原因造成的?食堂内照明分两路,两个配电箱分别控制,另一路完好无损。

中午单位食堂有一半的节能灯忽然全部烧坏,并伴有啪啪的声响,检查后发现灯内电容全都鼓包了,请问高手这是什么原因造成的?食堂内照明分两路,两个配电箱分别控制,另一路完好无损。
免费打赏
yizhiyan928
2014年01月29日 10:56:14
12楼
可能是电压过高
回复
a800493
2014年02月07日 08:58:49
13楼
有可能是断零了
回复
aidexianqi
2014年02月09日 17:08:17
14楼
同意是电压问题
回复
oldriver
2014年02月11日 10:29:55
15楼
三相电源电压严重不对称导致。
回复
happy2127
2014年02月20日 19:57:55
16楼
电压过高是第一点,另一点是集体电容老化到期了
回复
阿米尔汗
2014年02月21日 08:24:38
17楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
cgh5123
2014年02月21日 10:29:46
18楼
可能是零线出问题了
回复
cy541zm
2014年02月22日 11:29:35
19楼
零线出问题:victory: