单位食堂照明用的11w节能灯,忽然大面积的损坏,并伴有啪啪声响怎么回事
xuge782079076
2013年12月04日 13:23:42
来自于照明工程
只看楼主

中午单位食堂有一半的节能灯忽然全部烧坏,并伴有啪啪的声响,检查后发现灯内电容全都鼓包了,请问高手这是什么原因造成的?食堂内照明分两路,两个配电箱分别控制,另一路完好无损。

中午单位食堂有一半的节能灯忽然全部烧坏,并伴有啪啪的声响,检查后发现灯内电容全都鼓包了,请问高手这是什么原因造成的?食堂内照明分两路,两个配电箱分别控制,另一路完好无损。
免费打赏
qdwsp9999
2013年12月04日 14:05:59
2楼
电压过高造成
回复
xuge782079076
2013年12月04日 16:05:45
3楼
为什么单独一侧电压过高呢,另外一个配电箱电压怎么不高?
回复
海夜风
2013年12月04日 16:15:11
4楼
两个箱相位不同吧~
回复
ykyk439
2013年12月05日 11:54:23
5楼
除了电压高想不出其他的可能,总不能是电压低烧掉的吧
回复
ykyk439
2013年12月05日 11:56:13
6楼
有一次我们村的电工维修的时候就把火线零线搞错了 把220V搞成了380V 导致整个村所有电器全部烧毁
回复
siue_buchx
2013年12月06日 17:12:25
7楼
断零致使电压升高了,坏的这路灯具电压高于220V被烧坏。
回复
一指慢
2013年12月07日 10:28:34
8楼
当时灯是开着的吗?
食堂有大功率的用电设备吗?(如热水器、烤箱类)
回复
xuge782079076
2013年12月09日 13:25:01
9楼
灯是开着的,有热水器,其他的设备没用!
回复
云飘飘
2013年12月10日 07:14:46
10楼
有可能是断零,查查零线是不是就用的一根
回复
hawang666
2013年12月12日 13:41:54
11楼
如果不是电网问题,应该是上面说的零线问题了。
回复