关于住宅用电负荷需要系数的问题 请教大家
jihua8850
jihua8850 Lv.2
2013年12月03日 22:22:50
只看楼主

我是刚毕业的学生 正在做一个住宅项目 有一个小的问题请教大家 十一层住宅 一梯两户,两个单元,用户用电进一根总线,设一个配电柜,出四个回路,1~6一个回路,7~11一个回路,二单元一样,每户按6KW算,我的总计算负荷应该是44X6X0.45=118.8KW.还是四个回路的计算负荷相加再乘以(64.8+54+64.8+54)X0.45=106.92KW 谢谢了!!!!

我是刚毕业的学生 正在做一个住宅项目 有一个小的问题请教大家
十一层住宅 一梯两户,两个单元,用户用电进一根总线,设一个配电柜,出四个回路,1~6一个回路,7~11一个回路,二单元一样,每户按6KW算,我的总计算负荷应该是44X6X0.45=118.8KW.还是四个回路的计算负荷相加再乘以(64.8+54+64.8+54)X0.45=106.92KW
谢谢了!!!!
免费打赏
jihua8850
2013年12月04日 09:55:18
2楼
没人解答一下吗
回复
syl086
2013年12月04日 10:48:55
3楼
我觉得应该是118.8KW,但建议你总配电箱的断路器选大两级。
回复
多多指教
2013年12月04日 10:56:21
4楼
这个你可以看成一个用电设备组,用电设备组的计算负荷,所以我觉得第一种算法是对的
回复
yljgxp
2013年12月04日 11:14:40
5楼
第一种算法是对的,第二种乘了两次系数
回复
ljn112233
2013年12月04日 11:30:54
6楼
住户用电负荷就是第一种算法
回复
wojiaohubaofeng
2013年12月04日 22:05:23
7楼
第一种算法得于118.8A
回复
wangbaniu
2013年12月05日 10:07:25
8楼
如果是三相进线的话是不是应该考虑一下三相平衡的问题呢
回复
zhzhm721223
2013年12月05日 10:10:39
9楼
负荷需要系数那么低吗?
回复
ttiiee
2013年12月05日 10:20:50
10楼
44户,每户6kW,Pjs=44*6*0.55=145.2kW,Ijs=245A
回复
ljphb
2013年12月05日 10:54:00
11楼
第一种方法:118.8KW
回复

相关推荐