喷漆房废气治理-风量怎么确定房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
喷漆房废气治理-风量怎么确定
房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。
工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
12楼
按操作截面为:4*5米,按手动喷漆取值,干扰为小于等于0.25取值,取0.75m/s。
得出此喷漆房的通风风量=4m*5m*0.75m/s*3600(秒换算成小时)=54000m3/h
回复
13楼
换气按100次其实是不过分的,环评一般都是按150次走的。
回复
14楼
再更正一下,喷漆车间不是除尘,是有机废气。尘表示颗粒,喷漆车间的属于VOC
回复
15楼
还是看不明白啊,能详细一点吗
回复
16楼
究竟怎么确定的呢?能有官方解释吗?
回复
33楼
wtx4627 发表于 2013-12-24 11:39 楼上不要乱说,喷漆房一般以截面风速计算风量,送风量稍大于排风量,截面风速一般0。4-0。7米/秒,人工操作 …你这个是集气罩的计算,不能用在这
回复
34楼
yj蓝天 发表于 2016-5-28 09:45 你这个是集气罩的计算,不能用在这你这回复,一点都不专业:lol
回复
35楼
wtx4627 发表于 2016-6-18 10:02 你这回复,一点都不专业说说你的理由?
回复
36楼
怎么确定?有官方解释吗?
回复
37楼
学习啦,谢谢
回复