喷漆房废气治理-风量怎么确定
ts_926
ts_926 Lv.2
2013年12月03日 16:26:58
来自于大气治理
只看楼主

喷漆房废气治理-风量怎么确定房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?

喷漆房废气治理-风量怎么确定
房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。
工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
免费打赏
kiss880
2013年12月04日 08:25:43
2楼
新手帮顶:lol
回复
moonleavea
2013年12月04日 09:38:48
3楼
第2份资料第12页有详细的通风参数,第一个资料里有标准。

yj蓝天:下载啦,谢谢分享!

wx_1610602735595:xiazai kankan

英雄小队长:谢谢!!!!!

大槐树下:下载了,学习下,谢谢

查看全部4条回复
回复
hydtmzx
2013年12月05日 21:44:04
4楼

喷漆废气风量确定,实例
http://bbs.co188.com/thread-8803251-1-1.html


环保设备设计手册—大气污染控制设备
http://bbs.co188.com/thread-8803242-1-1.html
回复
hydtmzx
2013年12月05日 21:48:35
5楼
经验分享
根据喷漆房规格10000*4000*3500,每小时换气按100次计算,确定外排废气风量:
10000*4000*3500喷漆房的外排废气量为:
10*4*3.5*100=14000 m3/h
10000*4000*3500喷漆房的送风量为:
14000*0.7=9800 m3/h
由上设计处理量,喷漆房总处理风量设计约为14000 m3/h
回复
静座常思己过
2013年12月24日 11:39:08
6楼
楼上不要乱说,喷漆房一般以截面风速计算风量,送风量稍大于排风量,截面风速一般0。4-0。7米/秒,人工操作取上值,机械手操作取下值
回复
tigerlee04
2013年12月26日 11:46:43
7楼
新手帮顶0.0
回复
hong9115
2013年12月26日 14:50:55
8楼
感觉5楼说的不大对。而且换气次数每小时100次是不是有点高。而且你那规格的数字怎么算的?新手求解
回复
天王名流iyt
2014年07月16日 11:09:38
9楼

好资料,很好呀,谢谢分享!!!
回复
co1435722714616
2015年08月28日 14:19:18
10楼
请问贵金属表面处理车间废气处理方案,有 有的吗?
回复
qq_1430988158394
2015年09月18日 16:04:22
11楼
wtx4627 发表于 2013-12-24 11:39 楼上不要乱说,喷漆房一般以截面风速计算风量,送风量稍大于排风量,截面风速一般0。4-0。7米/秒,人工操作 …不够的,漆雾会逸出来,手工1.2-1.3,机械要1.5-2.0