喷漆房废气治理-风量怎么确定房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
喷漆房废气治理-风量怎么确定
房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。
工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
2楼
新手帮顶:lol
回复
3楼
第2份资料第12页有详细的通风参数,第一个资料里有标准。
回复
4楼
回复
5楼
经验分享
根据喷漆房规格10000*4000*3500,每小时换气按100次计算,确定外排废气风量:
10000*4000*3500喷漆房的外排废气量为:
10*4*3.5*100=14000 m3/h
10000*4000*3500喷漆房的送风量为:
14000*0.7=9800 m3/h
由上设计处理量,喷漆房总处理风量设计约为14000 m3/h
回复
6楼
楼上不要乱说,喷漆房一般以截面风速计算风量,送风量稍大于排风量,截面风速一般0。4-0。7米/秒,人工操作取上值,机械手操作取下值
回复
7楼
新手帮顶0.0
回复
8楼
感觉5楼说的不大对。而且换气次数每小时100次是不是有点高。而且你那规格的数字怎么算的?新手求解
回复
9楼
好资料,很好呀,谢谢分享!!!
回复
10楼
请问贵金属表面处理车间废气处理方案,有 有的吗?
回复
11楼
wtx4627 发表于 2013-12-24 11:39 楼上不要乱说,喷漆房一般以截面风速计算风量,送风量稍大于排风量,截面风速一般0。4-0。7米/秒,人工操作 …不够的,漆雾会逸出来,手工1.2-1.3,机械要1.5-2.0
回复