活性炭废气治理设施必备的安全措施
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年08月27日 08:51:46
来自于大气治理
只看楼主

活性炭废气治理设施必备的安全措施 压差计●当压力差增大到限值,提醒更换活性炭;●使用压差计监测活性炭箱体两侧压力差距;●可使用PLC关联压差值,增加提醒和报警系统;●为常见安全附件,必须每个活性炭箱体安装一个。   2.温度传感器 ●使用温度传感器监测活性炭箱内部温度,为常见安全附件,必须每个活性炭箱体安装一个; ●使用温度传感器检测进气温度(活性炭箱体要求进气温度不大于40℃);

活性炭废气治理设施必备的安全措施

  1. 压差计

    ●当压力差增大到限值,提醒更换活性炭;

    ●使用压差计监测活性炭箱体两侧压力差距;

    ●可使用PLC关联压差值,增加提醒和报警系统;

    ●为常见安全附件,必须每个活性炭箱体安装一个。

 

2.温度传感器

●使用温度传感器监测活性炭箱内部温度,为常见安全附件,必须每个活性炭箱体安装一个;

●使用温度传感器检测进气温度(活性炭箱体要求进气温度不大于40℃);

●可使用PLC关联温度传感器,增加报警系统和强制措施;

●强制措施一般包括:停止风机、关闭碳箱进风口、废气紧急排放启动、冷却风补风机启动等。

 

3.防火阀(安全阀)

●为常见安全附件,单独活性炭吸附工艺必须安装在进风管;

●当活性炭箱内部温度正常时,防火阀常开;

●当通过活性炭箱的气体温度升高至防火阀限值(65-80℃)防火阀关闭;

●一般造成高温原因为活性炭起火或蓄热,关闭防火阀可阻断箱体内部氧气共给,达到阻燃目的;

●防火阀为一次性保护措施,如使用应及时更换。

 

  1. 活性炭设施其他常见的安全措施(选配)

  2. 冷风补风机:强行吹入空气,达到快速降低箱体内活性炭温度目的,一般用于控制箱体内温度,不适用于防火。

  3. 喷淋:在活性炭箱体内部和两侧进风口、出风口安装旋转喷头和喷淋管,主要用于防火。

  4. 换热器:当废气源温度较高无法直接进入活性炭箱体时,可利用换热器先降低温度至40℃以下,再进入箱体。

  5. 警报装置和远程控制:当活性炭箱体内部温度、压力数值出现威胁性变化时,及时提示操作室,并通过远程控制降低风险。

    5.活性炭及安全组件安装示例

 

 

 

598c096fb85af68bc481.doc
489 KB
立即下载
免费打赏
yj蓝天
2024年08月28日 09:12:03
3楼

废气治理活性炭工艺的必备安全设施,推荐给大家

回复

相关推荐

APP内打开