法兰、阀门的保温工程量怎么计算??
lzx198459
lzx198459 Lv.2
2007年09月21日 17:20:06
来自于中央空调
只看楼主

如题!

如题!
免费打赏
wu.ye
2007年09月21日 19:16:51
2楼
一般都是做近似计算,能有个概数就行了。
回复
mobile_45
2007年09月21日 23:17:03
3楼


那按同管径保温乘2-3的系数就可以了哦?
回复
lzx198459
2007年09月22日 08:42:57
4楼
如何近似计算?好像有什么公式?
回复
wu.ye
2007年09月23日 15:07:20
5楼

不要这么大的。这实际上要看你是怎么做的,如和管道保温方法相同,只要按阀体最大(或平均)直径当成管径计算就可以了。
回复
wu.ye
2007年09月23日 15:08:45
6楼
对了,如两端头也做了保温可不要忘记计算哟。
回复
lzx198459
2007年09月25日 11:30:14
7楼
不知道还有没有其他的计算方法。
似乎还有一种是根据法兰或阀门个数直接套进去计算的公式?
回复
lbshuan
2008年05月08日 17:11:26
8楼
在2003消耗量定额第十一册最后有阀门保温及外皮的工程量对照表
回复
hongersqian
2008年08月02日 08:52:28
9楼
若设计要求阀门保温时,其绝热工程量和外扎保护层工程量计算公式为:
V阀门=2.712*3.14*D2*δ*N
S阀门=3.14(D+2.12δ)*2.5D*1.05*N
V-体积
D-阀门公称直径mm
K=1.05
N-阀门个数
δ-保温厚度mm

若设计文件要求法兰保温,则
V法兰=1.627*3.14*D2*δ*N
S法兰=3.14(D+2.1δ)*1.5D*1.05*N
回复