请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?
请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?
13楼
回复
14楼
A、B、C三相电流 其中任何相间电流存在构成动作的差值,剩余漏电断路器动作,漏电断路器不动作。不知对不对,呵呵
回复
15楼
q123321aaa 发表于 2013-12-5 14:12 A、B、C三相电流 其中任何相间电流存在构成动作的差值,剩余漏电断路器动作,漏电断路器不动作。不知对不对 …错!两个东西都是同样一种物品,这从2005规范自己说出来的,以及从实物拆解得出的结论。现在的剩余电流动作保护装置与过去的漏电保护器就是同样的一种物品。
回复
16楼
老灰兔子 发表于 2013-12-4 21:53 你这是错误看法,不管是“剩余电流动作”保护装置还是“漏电保护装置”都是无法看到“三相不平衡成分”, …详细,值得学习
回复
17楼
剩余电流保护是一种电流型漏电保护措施,而漏电保护还包括电压型漏电保护
回复
18楼
muyuyao 发表于 2013-12-3 23:35 诸葛亮与孔明没有什么区别!哈哈,比喻的很恰当啊。
回复
19楼
漏电保护分为电流型与电压型两种,我们常见的是电流型的,保护器内部有个检测机构,只要检测到流出电流与流入电流差超过设定值就传信号各位动作脱口机构,实现跳闸保护!不知道这样解释对不,欢迎指正.
回复
20楼
路过学习,剩余电流动作好像是漏电保护的新提法。
回复
21楼
都是一回事。只要收支不平衡到一程度,就马上封帐户。
回复
22楼
zb6669 发表于 2013-12-9 15:54 漏电保护分为电流型与电压型两种,我们常见的是电流型的,保护器内部有个检测机构,只要检测到流出电流与流 …漏电保护装置(剩余电流动作保护装置)是一个系列产品,你所说的那些是它们其中的一种,动作原理就如你所说的那样。
回复