请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?
请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?
2楼
回复
3楼
漏电保护器是单独一个设备,需要配合断路器=剩余电流动作断路器(漏电断路器)
回复
4楼
这两个的工作原理一模一样。
但是,作用完全不一样。
可以看看沙发的链接:victory::victory::victory:
回复
5楼
漏电保护器(或称保护装置)是一个系列电器产品,它包含漏电保护断路器(现在称为剩余电流动作断路器)。
而漏电保护断路器(现在称为剩余电流动作断路器)是漏电保护器(或称保护装置)这个系列电器产品内某一种品种。
前者是一个系列产品,后者是该系列产品种的其中一种产品。
如果问漏电保护断路器与剩余电流动作断路器有什么区别,那就是一个产品不同名称罢了。
回复
6楼
老灰兔子 发表于 2013-12-3 21:07 漏电保护器(或称保护装置)是一个系列电器产品,它包含漏电保护断路器(现在称为剩余电流动作断路器)。 …诸葛亮与孔明没有什么区别!
回复
7楼
個人觀點_僅供參考~
依照觀念來說
漏電保護器一般只有看到對地漏電的電流成分
剩餘電流動作斷路器會看到
零序電流(三相不平衡成分)與對地漏電的電流成分
希望對樓主您有所幫助
回复
9楼
我理解的是剩余电流断路器是分析相间电流是否存在矢量差,漏电断路器是针对PE线或大地是否存在电流值大小动作。不知对不对?呵呵
回复
10楼
q123321aaa 发表于 2013-12-4 17:25 我理解的是剩余电流断路器是分析相间电流是否存在矢量差,漏电断路器是针对PE线或大地是否存在电流值大小动 …你们为什么不看看规范自己是怎样说的呢?5F(地下室)都已明确给出它们的来历,你们还要自说一套,非要说诸葛亮比孔明厉害。
回复
11楼
lesonlee 发表于 2013-12-4 10:28 個人觀點_僅供參考~依照觀念來說你这是错误看法,不管是“剩余电流动作”保护装置还是“漏电保护装置”都是无法看到“三相不平衡成分”,因为“三相不平衡成分”不会致使它们动作跳闸。也就是说,不论你三相负载如何地不平衡,不管你是“剩余电流动作”保护装置还是“漏电保护装置”,都不会跳闸!“剩余电流动作”保护装置和“漏电保护装置”都是同样的一个东西,都是基于基尔霍夫节点电流定律,检测流入与流出“剩余电流动作”保护装置或“漏电保护装置”的电流是否相等来判断是否要动作的一个安保装置。
回复
12楼
個人觀點_僅供參考~
俺的看法及觀念為源自美國IEEE的法規解釋~
法規內容見附件~
請關注page 55第3.2.8節第a項第三行的說明~
祖國既然要跟世界接軌,...~
(希望將來是咱們說的算)
人家可是文圖並茂的說明解釋
(一般世界大廠是不會排斥地)
此處見仁見智~
也不是小小的俺說的算~
希望對論壇大夥能提高水平
有所助益
回复