小型断路器1P、1P+N、2P到底有什么不同啊?前辈求指教???

小型断路器1P、1P+N、2P到底有什么不同啊?前辈求指教???


免费打赏
老灰兔子
2013年12月03日 21:30:56
2楼
1P就是一位模数的单极开关(断路器);1P+N是两位模数(个别一位模数)的两极开关(断路器),N线没有保护功能元件,有可断开与不断开的产品;2P是两位模数的两极开关(断路器),两极均带保护功能元件,都可断开。
回复
多多指教
2013年12月04日 11:05:21
3楼
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
回复
包头电气
2013年12月04日 14:16:10
4楼
1P+N模数应该也为2*18mm=36mm
回复
renhf113079
2013年12月07日 11:28:34
5楼
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。所以,可以得出以下结论:1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
回复
zmdqaz
2013年12月11日 08:41:51
6楼
1P+N模数有一个模数18mm的,也有2个模数36mm的,1位的“1P+N”小型断路器体积小,分断能力只有4.5KA,而不能带附件;2位“1P+N”小型断路器体积大,分断能力达4.5KA,可带各种附件。
回复
ltmltj
2013年12月11日 08:57:58
7楼
1楼正解。。。。