求大家帮忙,装修钻孔打断面筋两条,需怎加固
y758306639
y758306639 Lv.5
2013年12月01日 19:20:43
只看楼主

本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 03:06 编辑 (下沉卫生间从梁开孔排污,第二张图只看见总高60厘米梁的上半部,下面还有25厘米高的一截梁是拍照不到的,就是说这个孔实际离梁面8厘米,孔直径13厘米,离梁底39厘米)求大家帮忙,装修钻孔打断面筋两条需怎加固(附图).两层框架结构楼房,二楼下沉卫生间位置梁开孔排污,下沉坑深28cm,梁跨度8.2米,梁高60cm,在梁约中间处工人钻孔直径13cm,装修工人打错位置(原本人要求钻孔直径10cm在下沉楼板底,这样离梁面还有18cm就打不到钢筋了。

本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 03:06 编辑









(下沉卫生间从梁开孔排污,第二张图只看见 总高 60厘米 的上半部,下面还有25厘米高的一截梁是拍照不到的,就是说这个孔实际离梁面8厘米,孔直径13厘米,离梁底39厘米)


求大家帮忙,装修钻孔打断面筋两条需怎加固(附图).
两层框架结构楼房,二楼下沉卫生间位置梁开孔排污,下沉坑深28cm,梁跨度8.2米,梁高60cm,在梁约中间处工人钻孔直径13cm,装修工人打错位置(原本人要求钻孔直径10cm在下沉楼板底,这样离梁面还有18cm就打不到钢筋了。



(可能我表达得不好比较乱)现已肯定打断2条上层面筋距钻孔处50厘米外挑1.5米的阳台(这个原设计没有的,是建房时加建的阳台)。

免费打赏
高处能胜寒
2013年12月01日 20:22:02
2楼
从你图片上打孔的位置在梁截面的中部,不会打到面筋啊。是不是箍筋啊。
回复
雷文柏
2013年12月01日 21:02:53
3楼
同意楼上意见
回复
a1009924064
2013年12月01日 21:26:02
4楼
打到的应该是箍筋。。。梁截面中部不会打到面筋。。
回复
y758306639
2013年12月01日 21:46:06
5楼
本帖最后由 y758306639 于 2013-12-1 21:51 编辑 高处能胜寒 发表于 2013-12-1 20:22 从你图片上打孔的位置在梁截面的中部,不会打到面筋啊。是不是箍筋啊。从钻出的孔柱看筋是22厘的铁,用尺测出梁面到断铁处约9厘米,我估计是面筋这个不是在高的梁中部,因梁高是60厘米,现在看到的只是下沉28公分的面板,下面还有20多厘米
回复
y758306639
2013年12月01日 21:50:36
6楼
a1009924064 发表于 2013-12-1 21:26 打到的应该是箍筋。。。梁截面中部不会打到面筋。。这个不是在高的梁中部,因梁高是60厘米,现在看到的只是下沉28公分的面板,下面还有20多厘米
回复
y758306639
2013年12月01日 22:15:02
7楼
y758306639 发表于 2013-12-1 21:46 从钻出的孔柱看筋是22厘的铁,用尺测出梁面到断铁处约9厘米,我估计是面筋这个不是在高的梁中部,因梁高 …(第二张图只看见60厘米高的梁的上半部,下面还有25厘关米高的一载梁,就是说这个孔实际离梁面8厘米,离梁底39厘米)
回复
y758306639
2013年12月01日 22:15:37
8楼
h8992 发表于 2013-12-1 21:02 同意楼上意见(第二张图只看见60厘米高的梁的上半部,下面还有25厘关米高的一载梁,就是说这个孔实际离梁面8厘米,离梁底39厘米)
回复
y758306639
2013年12月01日 22:16:27
9楼
a1009924064 发表于 2013-12-1 21:26 打到的应该是箍筋。。。梁截面中部不会打到面筋。。(第二张图只看见60厘米高的梁的上半部,下面还有25厘关米高的一载梁,就是说这个孔实际离梁面8厘米,离梁底39厘米)
回复
雷文柏
2013年12月02日 09:48:06
10楼
y758306639 发表于 2013-12-1 22:15 (第二张图只看见60厘米高的梁的上半部,下面还有25厘关米高的一载梁,就是说这个孔实际离梁面8厘米,离梁底 …离梁面8厘米应该已经避开梁面筋了,看图标的梁号应该是框架结构,不是砖混结构啊。图上标注梁面筋2根22,箍筋10,你看看到底是10还是22的钢筋断了,熟悉的话一看就知道,或者用尺子量一下
回复
y758306639
2013年12月02日 13:31:50
11楼
h8992 发表于 2013-12-2 09:48 离梁面8厘米应该已经避开梁面筋了,看图标的梁号应该是框架结构,不是砖混结构啊。图上标注梁面筋2根22, …谢谢你的提醒,因建房时是先切好墙,再装模板筑梁的,所以误为砖混结构。刚才量了断筋(因打断约4分之3)是1.9厘米,照此推断是22厘的面筋。刚才朋友找了个设计师来看了下,因在梁跨中间位置就说不用管,原孔可继续用。但自已心里还是不踏实。
回复

相关推荐