在房建搞测量请教一下各位大神
h4671636
h4671636 Lv.4
2013年12月01日 18:08:33
来自于建筑施工
只看楼主

我们引标高是在每层混凝土面上打的钢钉引的。然后到地六层的时候我们吊50米卷尺复了一下。发现有两公分的差。有一层跟我们标高走的话层高低了一公分五,整体矮了两公分,这正常么,一般多少以内算正常?

我们引标高是在每层混凝土面上打的钢钉引的。
然后到地六层的时候我们吊50米卷尺复了一下。
发现有两公分的差。
有一层跟我们标高走的话层高低了一公分五,整体矮了两公分,这正常么,一般多少以内算正常?
h4671636
2013年12月01日 20:42:44
2楼
自杀来顶。。。
回复
lyking84
2013年12月02日 09:19:06
3楼
不正常,应该层层从一层的50线向上引测。
住宅分户验收净高要求在20mm。为了不影响交房,只能在地面做法里做文章了。
个人意见!!!
回复
zhangli365
2013年12月02日 10:06:01
4楼
地面做文章...
回复
wwj19911102
2013年12月02日 14:45:53
5楼
不用理他啦
回复
尘埃
2013年12月02日 16:30:46
6楼
我做施工远的时候做法是是每层都加高1CM。
回复
chy8300
2013年12月02日 16:37:14
7楼
层高超过正负1cm都不满足规范要求了,只能地面做点文章吧。下次放线测标高记的提高1cm左右,抵消工人施工和混凝土浇筑产生的微下沉
回复
xiaolinzi1287
2013年12月02日 20:45:49
8楼
在地面上做点文章
回复
zhujing948520
2013年12月02日 21:58:32
9楼
进来学习下
回复
土木结构
2013年12月02日 22:00:32
10楼
bushihendong
回复
h4671636
2013年12月03日 14:42:38
11楼
lyking84 发表于 2013-12-2 09:19 不正常,应该层层从一层的50线向上引测。住宅分户验收净高要求在20mm。为了不影响交房,只能在地面做法里 …我们平时是用5米钢卷尺倒过来吊上去的,隔几层吊50复一下。
回复

相关推荐

APP内打开