我们工地上的抽水泵,启动的时候开关箱和总配电箱同时跳闸,请问各位大大这是个神马情况。。。。
我们工地上的抽水泵,启动的时候开关箱和总配电箱同时跳闸,请问各位大大这是个神马情况。。。。
2楼
抽水泵容量多大?开关整定多少?信息不足没办法帮你啊!
回复
3楼
只有知道你的所有数据才能分析啊
回复
4楼
容量都够,设备短路引起的,只是不知道为啥总闸和分闸都跳了
回复
5楼
开关容量都够,设备短路跳闸,只是不明白为什么总闸和开关箱都跳了。
回复
6楼
水泵漏电,而开关箱和总配电箱的漏电动作电流匹配不合理。
回复
7楼
dianqipanli 发表于 2013-12-1 05:47 水泵漏电,而开关箱和总配电箱的漏电动作电流匹配不合理。楼主分析正确!
回复
8楼
“抽水泵,启动的时候开关箱和总配电箱同时跳闸...............神马问题”?
问的面太大,象前面朋友们说的那样,需要检查的事就多了:
1、查开关跳闸的原因,是短路跳还是漏电跳;
2、如果是短路跳(漏电指示没有),则查开关太小还是确有短路;
3、检查线路和水泵的绝缘电阻是否合格,查线路是否有短路,查水泵电机是否有故障;
4、如有漏电指示,则查线路有否漏电,查线路有否接错;
5、查开关装的是否合理。
回复
9楼
1\先到供电上逛一圈。问问周围的人有什么情况发生。
2、查一下绝缘情况。看看开关的漏电指示是否跳。
电气故障只要找到原因就解决了。和看病一样,望闻问切。
回复
10楼
好吧,谢谢各位大神的详细解答。
是这样的,总箱响应时间>0.2s,开关箱0.1s。水泵漏电跳。结果就是启动水泵时,不但开关箱跳闸,总闸跟着一起跳了。我个人的推断是开关箱内漏电断路器有问题,但具体是什么毛病,小弟我确实不懂。而且应该是分闸先跳,总闸后跳。这边电工和电气技术人员也一头雾水,都很蛋疼。。。。
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-12-1 10:01 “抽水泵,启动的时候开关箱和总配电箱同时跳闸……………神马问题”?问的面太大,象前面朋友们说的 …谢谢大神的详细解答。
回复