PC级:能接通、承载但不能分断短路电流。可以分段规定的负载电流。BC级:配有过载和短路电流脱口器,主触头能分断短路电流。
PC级:能接通、承载但不能分断短路电流。可以分段规定的负载电流。
BC级:配有过载和短路电流脱口器,主触头能分断短路电流。
12楼
其实,民规里关于PC和CB级讲的挺明确的,也蛮好理解的。我说说我做的双切吧,我们总工都是让我们使用只带短路保护的CB级双切。
回复
13楼
其实,民规里关于PC和CB级讲的挺明确的,也蛮好理解的。我说说我做的双切吧,我们总工都是让我们使用只带短路保护的CB级双切。
回复
14楼
tangyong11 发表于 2013-12-1 20:08 1,双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功 …消防负荷也可以使用只带短路保护的CB级双切。
回复
15楼
tangyong11 发表于 2013-12-1 20:08 1,双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功 …多谢多谢!受教了!
回复
16楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-2 09:05 其实,民规里关于PC和CB级讲的挺明确的,也蛮好理解的。请问在民规的哪一条呀?麻烦了哈^_^
回复
17楼
kaifengcool 发表于 2013-12-2 08:53 如果配上断路器的话,那不就和CB没区别了吗,干嘛不直接用CB呢?如果上口已经配断路器的话,用PC级的可以减少自己的成本。如果没有,就选用CB级的。
回复
18楼
mingyue198732 发表于 2013-11-29 17:48 是PC和CB级吧,建筑电气杂志上有个专篇说明,一个是消防负荷,一个是一般负荷,:o????
回复
19楼
以前设计的工程有用CB级也有用PC级 的 感觉断路器都没少用啊
上个工程用的PC级1600A的 供电局提个问题 问怎么保证电源不倒送 查资料看说PC级可靠性最高了 如果还不能保证就木法了
回复
20楼
是PC和CB级吧,一个是消防负荷,一个是一般负荷
回复
21楼
PC级ATSE只负责完成电源转换,不具备保护功能;CB级ATSE除具有电源转换功能外,还具有短路保护功能(另注:CB级ATSE用于消防设备的配电线路时,不应装设直接切断电路的过负荷保护)。
无论PC级还是CB级,仅就ATSE最本质功能而言,它们只须提供电源转换。而至于隔离、过载及短路保护等其它功能,并非ATSE的内在需求,也不是ATSE自身所能决定的。此时应综合考量配电系统结线方式、ATSE具体装设部位等因素来确定
回复