PC级:能接通、承载但不能分断短路电流。可以分段规定的负载电流。BC级:配有过载和短路电流脱口器,主触头能分断短路电流。
PC级:能接通、承载但不能分断短路电流。可以分段规定的负载电流。
BC级:配有过载和短路电流脱口器,主触头能分断短路电流。
2楼
本帖最后由 roooocky 于 2013-12-1 22:55 编辑
一般PC级使用的是负荷开关,上端需要配断路器使用。
回复
3楼
一个是自动转换控制,一个是断路器控制吧
回复
4楼
是PC和CB级吧,建筑电气杂志上有个专篇说明,一个是消防负荷,一个是一般负荷,
回复
5楼
?????????????
回复
6楼
多谢各位的参与,受教了~
回复
7楼
1,双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
2,双电源自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
回复
8楼
PC主要用于消防系统
回复
9楼
变电站里面的交流配电系统 一般用PC级 ATS:) 因为我经常用
回复
10楼
crisispaul 发表于 2013-11-29 14:53 一般PC级使用的是负荷开关,上端需要配断路器使用。如果配上断路器的话,那不就和CB没区别了吗,干嘛不直接用CB呢?
回复
11楼
其实,民规里关于PC和CB级讲的挺明确的,也蛮好理解的。
回复