地下车库排烟兼通风系统,设置双速风机。那么280℃防火阀是风机两头都要设置吗?看了很多别人的图纸,有的是两边都设置,有的是只在风机入口设置(沿气流方向)。大家一般都怎么设置?
地下车库排烟兼通风系统,设置双速风机。那么280℃防火阀是风机两头都要设置吗?看了很多别人的图纸,有的是两边都设置,有的是只在风机入口设置(沿气流方向)。大家一般都怎么设置?
2楼
看有没有机房,有机房的话,在风管出机房处设置,没有机房的话,在排烟管接风井出设置。
回复
3楼
回复
4楼
主要看有没有机房,有机房的话,在风管出机房处设置,没有机房的话,在排烟管接风井出设置。
回复
5楼
1、排烟防火阀应安装在距防火墙不超过200mm处;
2、如地下室为单层建筑,排烟风机入口应设置280℃排烟防火阀,当烟气温度超过280℃时该阀于排烟风机联锁,熔断片动作,关闭排烟防火阀,排烟风机停止运行。排烟风机后排烟管上不需设置排烟阀。
3、如地下室为双层建筑,排烟风机入口应设置280℃排烟防火阀,当烟气温度超过280℃时该阀于排烟风机联锁,熔断片动作,关闭排烟防火阀,排烟风机停止运行。排烟风机后排烟管上设置排烟阀(因跨越了防火分区)。
仅供参考。
回复
6楼
就入口设置
回复
7楼
水平风管与树直风要加防火阀,这里是风机入口处的防火阀,穿过机房处要加防火阀,这是风机出口风管出机房出的防火阀
回复
8楼
第三种,看防火规范