本帖最后由 金早早 于 2013-11-28 15:22 编辑 某泵站配套沉井施工现场,各位能看出啥问题来吗?
本帖最后由 金早早 于 2013-11-28 15:22 编辑
某泵站配套沉井施工现场,各位能看出啥问题来吗?
2楼
保护层偏大? 止水带搭接不好?:o
回复
3楼
对拉螺杆怎么处理
回复
4楼
看的很细!应该挖掉用高标号水泥砂浆补上,:victory:这可能还没有完全做好
回复
5楼
1) 砼接茬部分拉毛,除去浮浆
2)未采用工具式止水拉螺栓,并用封堵材料封堵凹槽,抹平。
3)不知道防水等级,如果防水三四级,施工缝防水除胶条搭接不够,与接缝表面未能密贴,其他没有问题,否则,防水至少有两道设防。
回复
6楼
考虑的很专业啊,赞一个!
回复
7楼
学习了,谢谢
回复
8楼
对拉螺杆怎么处理
回复
9楼
你做的沼气池沉井,大清包多少钱一平方
回复
10楼
回复