如此沉井施工有何问题?(附图)
金早早
金早早 Lv.12
2013年11月28日 15:20:52
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 金早早 于 2013-11-28 15:22 编辑 某泵站配套沉井施工现场,各位能看出啥问题来吗?

本帖最后由 金早早 于 2013-11-28 15:22 编辑

某泵站配套沉井施工现场,各位能看出啥问题来吗?

赤铸山路道口泵站.jpg


2012-09-27_09-48-10_389.jpg


2012-09-27_09-48-18_31.jpg

免费打赏
金早早
2013年11月28日 15:28:47
2楼
保护层偏大? 止水带搭接不好?:o
回复
泥浆
2013年11月28日 15:33:16
3楼
对拉螺杆怎么处理
回复
金早早
2013年11月29日 09:41:31
4楼
看的很细!应该挖掉用高标号水泥砂浆补上,:victory:这可能还没有完全做好
回复
冰河世纪2014
2013年11月30日 06:06:47
5楼
1) 砼接茬部分拉毛,除去浮浆
2)未采用工具式止水拉螺栓,并用封堵材料封堵凹槽,抹平。
3)不知道防水等级,如果防水三四级,施工缝防水除胶条搭接不够,与接缝表面未能密贴,其他没有问题,否则,防水至少有两道设防。
回复
金早早
2013年11月30日 08:58:50
6楼
考虑的很专业啊,赞一个!
回复
wjhwudi999
2018年07月12日 09:34:56
7楼
学习了,谢谢
回复
多多关照06
2018年07月12日 20:56:11
8楼
对拉螺杆怎么处理
回复
cof1552291136542
2019年03月11日 16:00:18
9楼
你做的沼气池沉井,大清包多少钱一平方
回复
事了扶衣去
2020年01月08日 17:52:49
10楼

橡胶止水带、接口凿毛。对拉螺杆?????????

回复