某大型工业混凝土框架,里面很多设备,挺复杂,请大家点评下
某大型工业混凝土框架,里面很多设备,挺复杂,请大家点评下
2楼
怎么没人说两句呢?期待中
回复
3楼
300x600 板厚120 不用加构造腰筋吗
回复
4楼
-0.600梁平法施工图,x向中间那些梁两边都是洞口,不加腰筋吗?
回复
5楼
本帖最后由 风行者 于 2013-11-29 16:52 编辑
-0.600梁平法施工图,KL6(6) 350x750,其中的350x500配置了2跟12的抗扭筋面积为113mm2,规范说构造腰筋不小于腹板的0.1%,粗略算350*(500-35)*0.1*0.01 = 162.75 mm2 ~ 配12小了点点~
旁边有个350x600,图纸上画了N和G 12 多画了
回复
6楼
风行者 发表于 2013-11-29 16:51 -0.600梁平法施工图,KL6(6) 350x750,其中的350x500配置了2跟12的抗扭筋面积为113mm2,规范说构造腰筋不小 …我看了一下,的确是这样,谢谢点评。
回复