请各路管理人员看看本项目的砌体质量怎么样?
leesuccess
leesuccess Lv.3
2013年11月27日 19:54:35
来自于建筑施工
只看楼主

一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导。上图:1:门处此混砌有无依据?还是只是方面加气块找模?2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?23:此处混砌可行?

一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导上图:
1:门处此混砌有无依据?还是只是方面加气块找模?
20131129_104739_000.jpg

20131129_104739_001.jpg


2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?
20131129_104739_002.jpg

20131129_104739_003.jpg

20131129_104739_004.jpg

20131129_104739_005.jpg


2
3:此处混砌可行?

20131129_104739_006.jpg


2013年11月30日 11:57:03
35楼
施工现场去过两次,一窍不通。
回复
中国大兵
2013年11月30日 12:04:46
36楼
施工质量不咋的!
回复
dyc2013
2013年11月30日 14:22:50
37楼
灰缝要饱满 ,勾缝 。
回复
一根砼柱
2013年11月30日 14:52:08
38楼
第一张图墙不直 瞎缝太多 灰缝没问
回复
fenmo3344
2013年11月30日 15:47:15
39楼
蒸压加气混凝土砌块灰缝标准是 水平15,竖缝20,用专用粘结剂3~4mm
你这个图片显示的砌筑质量 只能说马马虎虎,没有勾缝,目测梁底斜砖一次性到顶
而且好像斜砖都是一侧斜过去的,这样就失去了斜砖的意义
还有图片上还有几处通缝的
回复
lanwang4646
2013年11月30日 17:15:40
40楼
lyfwhhh 发表于 2013-11-27 22:10 看样子是框架结构,灰缝处理差,不能有瞎缝,灰缝不密实现象,须勾缝,清理干净,对于加气混凝土灰缝好像不 …现在灰缝应该统一是15mm了吧
回复
z101508
2013年11月30日 18:57:37
41楼

1、这组照片正常处理砌小砖的位置应该是加混凝土块的,为了门安装 固定门的
2、混砌问题不大,但是要注意灰缝的问题
3、个别地方需要整改
回复
monkeyking311
2013年11月30日 21:39:26
43楼
lanwang4646 发表于 2013-11-30 17:15 现在灰缝应该统一是15mm了吧砌体验收规范不是要求不应超过12mm么?
回复
sunlamy
2013年11月30日 22:32:51
44楼
简直是乱来的
门口小砖应该用混凝土块的
斜砌简直是乱来
灰缝应饱满严密
灰缝应该控制在15毫米-20毫米
应该层层勾缝
砌筑完毕应清理墙面及落地灰
回复
louyuanjian1
2013年12月01日 08:05:38
45楼
拉结筋没砌进墙内、门窗洞口和砌体的端部应设置构造柱、斜塞砖不可以用那砖砖,角度也不对、混砌也是不允许的、有破损砖上墙、灰缝不饱满、通缝、同缝,砌体中间另料砖上墙。
回复

相关推荐