一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导。上图:1:门处此混砌有无依据?还是只是方面加气块找模?2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?23:此处混砌可行?

一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导上图:
1:门处此混砌有无依据?还是只是方面加气块找模?
20131129_104739_000.jpg

20131129_104739_001.jpg


2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?
20131129_104739_002.jpg

20131129_104739_003.jpg

20131129_104739_004.jpg

20131129_104739_005.jpg


2
3:此处混砌可行?

20131129_104739_006.jpg


zhang19561123
2013年11月30日 08:12:48
25楼
墙砌的基本就这样,就是未策划到位,工也用了,注意几点就可以了;(1)砌块不能混砌,影响美观,如混砌,外墙温差大会以后开裂的。(2)门窗压的按道理是用C20砼块。(3)在开始砌根部的时候,从上往下排砖,小砖砌在下边,就是导墙,按排砖的整砖补砌几层小砖,就美观了。
回复
zhang19561123
2013年11月30日 08:13:28
26楼
墙砌的基本就这样,就是未策划到位,工也用了,注意几点就可以了;(1)砌块不能混砌,影响美观,如混砌,外墙温差大会以后开裂的。(2)门窗压的按道理是用C20砼块。(3)在开始砌根部的时候,从上往下排砖,小砖砌在下边,就是导墙,按排砖的整砖补砌几层小砖,就美观了。
回复
nie19910612424
2013年11月30日 08:36:37
27楼
这样已经可以了,只是施工水平不是很好罢了
回复
无间道
2013年11月30日 08:36:46
28楼
你们那里还让用粘土砖?
回复
土木帅的
2013年11月30日 08:42:49
29楼
学习 谢谢分享!
回复
w1094285981
2013年11月30日 09:43:32
30楼
做的有点糙哈,用混凝土砖替代粘土砖。建议哈
回复
zhoukai22092
2013年11月30日 09:45:41
31楼
总体水平还行,灰缝质量还需加强。
回复
tm22861239
2013年11月30日 10:26:59
32楼
灰缝处理差
回复
宏泰建工
2013年11月30日 10:38:22
33楼
1.门窗洞口处应采用预制混凝土砌块,不得用砖代替。2.砌块墙体上塞口可以用预制混凝土砌块,也可用膨胀混凝土填塞。3.图示上塞口做的很不到位,砖角度、砂浆密实度不符合要求,会沿梁底出现水平裂缝。4.砖和砌块不宜混用,因材料收缩不同,宜产生墙面收缩裂缝。