求助帖:各位变压器大神,帮忙看个简单的问题
zaohua8412
zaohua8412 Lv.2
2013年11月27日 14:23:10
来自于变压器
只看楼主

有一个工程临时用电,由于变压器型号选用不当,导致变压器损耗异常,但不知道是正常损耗还是人为因素,特来此宝地求助,望各位给予指导。现在知道的是这个变压器是800KVA的,用了40个月,其中有很长时间都处于停工状态。最后交供电单位55万度电费,而实际使用了只有25万度,损耗了30万度。本人确实不懂变压器,但是从常理来看这明显不符合正常逻辑。能不能给点专业的反驳意见?小弟QQ67337900

2013年11月27日 17:04:52
2楼
有一部分损耗是固定收取的,不管你用不用,除非你报停。另外不明白你这55W,25W的数据怎么出来的,是有功还是无功,请祥细说明。
回复
wxfx
2013年11月27日 17:07:27
3楼
zaohua8412 发表于 2 小时前 有一个工程临时用电,由于 变压器 型号选用不当,导致变压器损耗异常,但不知道是正常损耗还是人为因素,特来此宝地求助,望各位给予指导。现在知道的是这个变压器是800KVA的,用了40个月,其中有很长时间…另外你这25万,55万度的表是分别装在什么部位的,还有用电结构,需祥细说明。
回复
zaohua8412
2013年12月20日 18:02:12
4楼
你好 非常感谢对我的回帖 麻烦留个QQ吧 有问题请教!我的qq67337900
回复
xintgzl
2014年01月03日 09:58:58
5楼
互相学习共同进步
回复
yu2013guoqing
2014年01月08日 14:05:36
6楼
变压器没有负载时,空载也消耗电能,有个装机容量费,供电局按变压器容量分等级收费
回复