一个复杂公建柱网9M,悬挑3.1,或9M上转换的疑惑
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年11月26日 20:32:53
只看楼主

单体3W平米一个文化中心楼馆81M*81M 正方形大家觉得要分缝吗 55M 就应该分缝里面的规整柱网是9M*9M方格布置 框架结构是否可以宽容到不分缝的程度呢?如果分缝 对于放在哪里 大家有什么建议共五层 几乎每一层都是展厅,标准层局部如下:粉色粗端点为底层柱布置位置然而在上面收尾了 外轮廓为橙色橙色与粉色第二排柱边缘距离为3.1M 这个地方如果要实现 只有采用悬挑 或者做一圈转换梁81M 整整一圈悬挑或者转换梁

单体3W平米
一个文化中心楼馆
81M*81M 正方形

QQ图片20131126201359.jpg

大家觉得要分缝吗 55M 就应该分缝
里面的规整柱网是9M*9M方格布置 框架结构

是否可以宽容到不分缝的程度呢?
如果分缝 对于放在哪里 大家有什么建议
共五层 几乎每一层都是展厅,标准层局部如下:

2.jpg

粉色粗端点为底层柱布置位置
然而在上面收尾了 外轮廓为橙色
橙色与粉色第二排柱边缘距离为3.1M 这个地方如果要实现
只有采用悬挑 或者做一圈转换梁
81M 整整一圈悬挑或者转换梁

3.jpg


3M 我做过不分缝 但这81M 我估计很难做到不分
现在有2个疑问
1.是否分缝,不分缝光采用后浇带措施是否可以宽容到81M之多。
要分缝,位置在哪为好。
2.首层以上外轮廓均为橙色线所示 这一块只有2个选择 悬挑3.1M或者橙色线下立柱做转换梁

无论是转换 还是悬挑都有点多 81M 足足320多米都采用这样 我觉得很不妥

如果转换底部柱跨均为9M*9M 这梁本身就为大跨度 上面立柱形成转换梁 而且这种9M跨度的转换梁会外围一排排非常多
建住这次的方案做的是很好 结构有难点了
过几天讨论布置,提前来土木交流 取经 欢迎各位探讨




QQ图片20131126201359.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
土木结构
2013年11月26日 20:47:17
2楼
复杂啊
回复
rcx111
2013年11月26日 21:43:46
3楼
挑梁3m有问题吗?我觉得完全可以啊
回复
洛听雨
2013年11月26日 22:01:09
4楼
本帖最后由 洛听雨 于 2013-11-26 22:03 编辑 rcx111 发表于 2013-11-26 21:43 挑梁3m有问题吗?我觉得完全可以啊3.1M属于规范的“长悬挑”,关键在于这种长悬挑在整个外围都有,数量比较多。实在是不行,目前的方法也是优先采用悬挑方案。
回复
rcx111
2013年11月26日 22:25:24
5楼


不属于长悬挑的喔
回复
hezicai1986
2013年11月27日 00:27:20
6楼
不属于长悬挑的喔
回复
洛听雨
2013年11月27日 09:16:58
7楼
本帖最后由 洛听雨 于 2013-11-27 09:22 编辑

高规4.3.2规定 条文 抗震规范”5.1.1条文解析
回复
rcx111
2013年11月27日 14:37:55
8楼


悬挑处有竖向构件才算悬挑结构喔
回复
erdan.369
2013年11月27日 14:56:07
9楼
很强大
回复
ruguoni
2013年11月27日 15:21:46
10楼
本帖最后由 ruguoni 于 2013-11-27 15:25 编辑

3.1m悬挑,问题不大。角落那个凸出的地方,可以考虑梁抬柱。
长度已超过规范20%以上了:
1.设缝,横竖各一刀,是有条件设置的。
2.计算考虑温度荷载,相应回字形四角的柱子加强。另外楼板要设置双层双向钢筋。这种做法含钢量至少要大20~30%.这点是要和甲方说清楚的。
回复
洛听雨
2013年11月27日 16:42:03
11楼
rcx111 发表于 2013-11-27 14:37 悬挑处有竖向构件才算悬挑结构喔请问一下,这是哪里提到的?
回复

相关推荐