论消防风机房设置喷头的利弊
xfd831
xfd831 Lv.12
2013年11月26日 13:49:28
只看楼主

一、首先说下个人的做法: 不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。 不设置的依据是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。二、再说下个人做法碰到状况:

一、首先说下个人的做法:
不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。
不设置的依据是GB 50045-95(2005年版) 7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。
二、再说下个人做法碰到状况:
在浙江省2013年纪要出来之前,个人做法在大部分地方消防都认可,个别地方审查时提出过要求在风机房内增加喷头,比如江苏地方碰到过,但经过交流,审查人员也认可不设置喷头。
但是最近浙江省2013年专家纪要出来后,本人已经接触到两处地方审查提出要求在风机房内增设喷头,依据是浙2013纪要第120条,该条内容: "120.水泵房、消防控制室和无可燃物的技术层可不设自动喷水灭火系统。",审查人员依据该条内容没提到风机房可不设喷头,那反过就要求应该设置喷头。 另外也有审查人员提到空调机房包括风机房,个人认为这看法是不妥的,空调机房是设置空调设备的房间,与风机房两码事,把暖通专业的机房都划归成空调机房个人认为是相当不恰当的。
三、个人对消防风机房设置喷头的利弊分析:
由于对浙2013年纪要第120条内容的看法与审查人员不一致,因此也请教了省内的专家(但未有明确答复),因此将个人分析发与网友一起讨论,如有不妥的地方请大家指正。
1、消防风机房内部设施为消防风机和风机配电柜及连接的风管,四周由防火墙和防火门组成,在防火分隔上起到了阻火的作用。 2、如果外部发生火灾,则该区域风机动作,特别是排风风机,排烟温度高达280度(防火规范规定排烟风机在风机入口280度时仍能运行30min),由于风管不能百分百的绝热,使得风机房内温度升高,风管周边的空气很容易超过68度(因为风机房四周密闭,无法散热,所以温度容易快速升高),导致喷头开放( 如果喷头不采用68度,那又应该用多少度?),喷头开放则容易喷湿风机的控制柜或电机,一旦控制柜或电机进水出故障,消防风机将无法继续工作,则该区域内的烟气无法顺利排放,反而扩大了火灾的危害(烟气是造成人员伤亡和阻碍物质疏散的主要原因)。(该条仅针对排烟风机房,补风机房温度不高,不容易让喷头开放)
3、如果风机房内部起火,风机房内部起火源头个人分析为风机配电柜(风机电机平时不运转),四周为不可燃物或难燃物(风管能耐高温),再考虑防火门关闭,对燃烧中氧气补充起到了一定的阻碍作用,火势难以迅猛发展,即使火情从防火门处突破,但外面都有喷头设置,喷头的开放能够将火势控制在一定范围内。
4、如果是平时由于人员在风机房内巡视或检修,不小心用工具或器材碰坏喷头使得喷水,那么就同第2点一样有喷湿配电柜和电机的可能,如果此时不凑巧,而外面发生火情,喷湿的配电柜不能及时更换,风机无法启动,该区域内烟气无法顺利排放,同样扩大了火灾的危害。(该条排烟、补风机房都适用,因为补风机房停机了,排烟也是无法顺利排放的,具体可以咨询暖通专业)
总述:鉴于上面4点分析,在风机房内布置喷头,只有第3点是有利于扑灭或控制火情,降低火灾危害的,而2、4两点是不利的,同样2、4两点分析来看是影响大面积的,而3点只是在风机房处局部区域。经过分析对比,个人认为在风机房内布置喷头是不利的。

-----------------------------------------
本观点如有错误,请大家指正。


免费打赏
zx8315
2014年04月29日 21:41:33
22楼
w-jwei 发表于 2013-11-26 14:39 一般是空调机房与进风机房设喷头,排风机房不用设。虽然看见晚了点 但我觉得结合楼主的分析 这样做是很可取的
回复
lsz2004
2014年05月04日 08:56:07
23楼
不设更好,不过图审老是提,做过一个项目一类高层的屋面排烟机房我原来没设喷淋,但审图的套7.6.2说不在卫生间、普通住宅这样范围内,也没包在不宜用水扑救的部位,所以要我加了喷淋。
回复
地球君
2015年05月07日 09:42:00
24楼
谢谢学习了。。。。
回复
huanyu61
2015年05月18日 08:46:05
25楼
w-jwei 发表于 2013-11-26 14:39 一般是空调机房与进风机房设喷头,排风机房不用设。 学习了
回复
炽焰的山
2015年05月20日 11:48:06
26楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
飞鱼
2015年08月24日 09:09:12
27楼
楼主分析得很有道理,不过本地的要求做法是所有风机房都做喷淋的,不过什么进风还是排风。。。其实原因也很简单,因为这样一刀切的做法不论审查还是设计都很方便,确切说是根本没人象楼主这样深入思考过这个问题。
回复
vision镐
2015年11月23日 14:36:01
28楼
有道理!楼主太棒了!我就是来学习的
回复
xavi6
2015年11月27日 17:57:15
29楼
露珠分析确有道理
回复
xavi6
2017年02月22日 11:03:22
30楼
风机房用93度喷头如何?
回复
给排水高
2017年02月22日 11:16:56
31楼
有用,学习了
回复