【实拍图】中央空调制冷主机房,附加 海水冷却系统,供学习参考
电老板
电老板 Lv.11
2013年11月25日 11:18:20
来自于中央空调
只看楼主

中央空调制冷主机房的运行原理:该工程冷水机组采用海水间接冷却,夏季海水最高温度23度。 由水泵将海水送入板式换热器换热后海水为28度,排入泄洪渠。板式换热器二次侧为冷却水,设计温度为27 / 32度 ,采用膨胀水箱定压,供冷水机组使用。海水由市政暗渠将水引入该建筑的海水池中, 经过滤沉淀使用。海水水量为2200 T/h , 海水取水口上口标高定为一2.5m (海拔标高) ,此标高是根据最低潮位确定过渡季和冬季供冷可不开冷机,直接经板式换热器换冷供出。


中央空调制冷主机房的运行原理该工程冷水机组采用海水间接冷却,夏季海水最高温度23度。海水系统的防腐处理: 凡和海水直接接触的管道、管件、阅l丁、水泵、换热器等均采用一般钢管、铸钢、铸铁、不锈钢材料,并对其接触海水的表面进行熔融结合环氧粉末防腐处理,若采用铁合金材料可不做防腐处理。管道连接均采用卡箍方式( 胶圈须具有海水防腐认证,严禁采用普通胶圈) .海水泵应采用耐海水型泵体和叶轮其中一台700T / h 流量的海水泵购置后不安装作为备用。海水系统各种阀门应采用海水专用型阀门。





2.png

3.png


4.png

5.png

6.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png

免费打赏
yrdd2012
2013年11月26日 21:57:03
12楼
不错,谢谢分享!
回复
david200901050
2013年11月27日 08:46:37
13楼
使用海水做冷却--------------那是船舶空调吧?
回复
白居不易
2013年12月01日 08:49:37
14楼
多谢前辈的分享
回复
michael_chan1234
2015年02月28日 11:37:31
15楼
谢谢楼主提供的资料,祝大家新年快乐。
回复
shenchao1711
2015年03月02日 10:13:57
16楼
好东西!!!!好东西!!!!好东西!!!!好东西!!!!好东西!!!!
回复
ma603462352
2015年03月06日 17:17:02
17楼
紧跟时代脉搏,分享科技成果。
回复
yeb198476
2015年03月12日 14:47:47
18楼
好东西,谢谢楼主了,辛苦了
回复
qq_1401267473829
2015年03月18日 13:47:46
19楼
这样的工程如果做节能的话。有点难度吧?
回复
co1431610577643
2015年05月19日 10:19:11
20楼
学习下! 谢谢楼主分享!
回复
c19891024hen
2015年11月20日 09:26:11
21楼
这个投资不小吧 ,学习了
回复