中央空调制冷主机房的运行原理:该工程冷水机组采用海水间接冷却,夏季海水最高温度23度。 由水泵将海水送入板式换热器换热后海水为28度,排入泄洪渠。板式换热器二次侧为冷却水,设计温度为27 / 32度 ,采用膨胀水箱定压,供冷水机组使用。海水由市政暗渠将水引入该建筑的海水池中, 经过滤沉淀使用。海水水量为2200 T/h , 海水取水口上口标高定为一2.5m (海拔标高) ,此标高是根据最低潮位确定过渡季和冬季供冷可不开冷机,直接经板式换热器换冷供出。


中央空调制冷主机房的运行原理该工程冷水机组采用海水间接冷却,夏季海水最高温度23度。海水系统的防腐处理: 凡和海水直接接触的管道、管件、阅l丁、水泵、换热器等均采用一般钢管、铸钢、铸铁、不锈钢材料,并对其接触海水的表面进行熔融结合环氧粉末防腐处理,若采用铁合金材料可不做防腐处理。管道连接均采用卡箍方式( 胶圈须具有海水防腐认证,严禁采用普通胶圈) .海水泵应采用耐海水型泵体和叶轮其中一台700T / h 流量的海水泵购置后不安装作为备用。海水系统各种阀门应采用海水专用型阀门。





2.png

3.png


4.png

5.png

6.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png

免费打赏
h274585488
2015年11月21日 15:02:43
22楼
海水不会腐蚀管道么?