这个是项目上面遇到的一些负荷运算的问题,里面各个负荷都给出来了,左边的红数字是负荷运算的结果。但是有一个疑问,图中的算法是计算所有PE 然后乘以一个集中的需要系数,得到计算负荷Pjs。但我觉得应该是拿各种负荷已经计算出来的Pjs相加才得到总的Pjs。想请问一下各位,那种方法正确。或者说,怎么选这个变压器的容量呢?630KVA?800kva?多谢!
准确计算变压器最佳经济容量,是一个与众多因素有关的复杂课题,诸如负载的大小、状态、性质、变压器的过载能力,及制造厂家的工艺水平,材料等等。在设计过程中考虑的出发点和要求不同时,选择的容量大小也会产生差异。
常规方法
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取80%左右。
即:β=S/Se
回复
33楼
负荷率在75%~83%之间最宜
回复
34楼
不是专业,看不明白
回复
35楼
同意15楼看法
回复
36楼
这种计算应根据不同设计阶段来,后期施工图阶段,各设备都确定,当然可以从末端反算至变压器的需要容量,这是就应采用楼主的方法;而方案估算阶段,必然是根据估算的总容量,结合总体估算的功率因素、同时系数,考虑安全系数、季节因素等等,按图中计算。注意:不同阶段图纸设备的详细程度或者概括程度不同,相应的综合功率因素、同时系数也必然不同,这本质上没有区别。区别只是在于不同阶段综合性、估算准确度(计算准确度)的差异而导致。
回复
37楼
500*10/1.732*0.6*1.1=500*11.5=5550kva??这个是怎么计算?
回复