额定电流与额定短路电流关系
开往终点的路上
2013年11月24日 13:32:24
来自于断路器
只看楼主

10kV户内负荷开关与断路器额定电流与额定短路电流之间有什么联系?比如额定电流时630A,额定短路电流能取多大的值?

10kV户内负荷开关与断路器额定电流与额定短路电流之间有什么联系?比如额定电流时630A,额定短路电流能取多大的值?
免费打赏
lsc19590714
2013年11月24日 14:42:43
2楼
一般10KV真空断路器上有参数,如:额定电流630A,短路分断电流31.5kA等。额定电流是指设备正常运行时的最大负荷电流不能超过额定电流。而短路电流与系统容量有关,就是说电力变压器的容量大小、供电距离远近、导体材料、截面等均有关系。在计算出短路电流值后,再选择断路器的分断能力。
回复
开往终点的路上
2013年11月24日 16:23:28
3楼
lsc19590714 发表于 2013-11-24 14:42 一般10KV真空断路器上有参数,如:额定电流630A,短路分断电流31.5kA等。额定电流是指设备正常运行时的最大 …我查了一些型号,额定电流630A,额定短路电流为20KA,额定电流与额定短路电流之间不存在必然的联系么,它们之间是否有固定的搭配值呢?
回复
lsc19590714
2013年11月24日 16:26:50
4楼
没有必然的联系,短路电流值是根据上一级电力系统容量决定的。
回复
开往终点的路上
2013年11月24日 16:52:17
5楼
lsc19590714 发表于 2013-11-24 16:26 没有必然的联系,短路电流值是根据上一级电力系统容量决定的。我赞同您的观点,只是我在百度里找到篇帖子,有以下的内容,不知对否? “校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比 较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、1600A四种额定电流;”前面的观点与您的相同,最后一句您怎么看?
回复
lsc19590714
2013年11月30日 10:05:34
6楼
对应:真空断路器标牌上的额定电流是630A,短路分断最大电流为20KA。以此类推。当然额定电流630A的短路分断电流做成25、31.5KA等均可。只不过是20KA就够用了。
回复
开往终点的路上
2013年11月30日 14:49:54
7楼
lsc19590714 发表于 2013-11-30 10:05 对应:真空断路器标牌上的额定电流是630A,短路分断最大电流为20KA。以此类推。当然额定电流630A的短路分断 …十分感谢您的回答!
回复
lsc19590714
2013年12月03日 18:56:45
8楼
不必客气,相互交流、研讨,共同提高。
回复
mengzuixiaoshang
2013年12月06日 19:26:07
9楼
不错,涨姿势了
回复
cts304444679
2013年12月07日 13:24:01
10楼
学习学习,谢谢