本帖最后由 huayipp 于 2013-11-24 13:48 编辑 大家好,我们是九江市某小区业主。有业主发现卫生间里使用的是单立管排水,并且没有设置通气立管。我们的疑问主要是:按照《建筑给排水设计规范》4.1.2中,建筑物使用性质对卫生标准要求较高时,宜采用生活污水和生活废水分流。按照4.6.2中,10层及10层以上应采设置通气立管关于这块,江西省建筑设计院给了附件中的解释,主要只是解释了4.6.2中通气立管的问题。
本帖最后由 huayipp 于 2013-11-24 13:48 编辑
大家好,我们是九江市某小区业主。有业主发现卫生间里使用的是单立管排水,并且没有设置通气立管。
我们的疑问主要是:
按照《建筑给排水设计规范》4.1.2中,建筑物使用性质对卫生标准要求较高时,宜采用生活污水和生活废水分流。
按照4.6.2中,10层及10层以上应采设置通气立管
关于这块,江西省建筑设计院给了附件中的解释,主要只是解释了4.6.2中通气立管的问题。
我们不是专业人士,想请各专家帮忙看一下,解释是否合理。
2楼
顶:):):):):):)
回复
3楼
当代九江满庭春MOMA:lol,好像听说过...
4.6.2 下列情况下
应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:
1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当
超过本规范表
4.4.11中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时;
2 建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
根据设计院的回复,18层楼的排水设计流量为3.63L/s,《建筑给水排水设计规范》(2009版)表4.4.11中
160mm'排水立管采用伸顶通气,90°顺水三通时,最大设计排水能力为5.7L/s>3.63L/s,不需要设置通气立管,伸顶通气就能够满足要求。
回复
4楼
谢谢版主。
那么关于 按照《建筑给排水设计规范》4.1.2中,建筑物使用性质对卫生标准要求较高时,宜采用生活污水和生活废水分流。
现在和污水,废水用DN150单排水立管OK吗?需要分流吗?
回复
5楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
通气立管肯定要设的。
回复
7楼
本帖最后由 小方 于 2013-11-25 19:20 编辑
传统做法超过10层设专用通气管,不过特殊单立管系统可以替代传统专用通气管做法,像以前的苏维脱系统,近几年流行的旋流器系统等,旋流器系统是采用旋转三通和内螺旋管道,让水流在管道中始终沿管壁螺旋流,保证管道中间畅通通气。只有这种特殊的单立管可以代替专用通气管,当然不管那种系统都必须满足设计流量要求。
污废水合流还是分流,看当地要求和习惯,一般来说北方多合流,南方多分流。
回复
8楼
学习》》》》》》》》》》》
回复
9楼
在水一方oo 发表于 2013-11-24 18:02 当代九江满庭春MOMA,好像听说过…4.6.2 下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:1 …学习了…..
回复
10楼
我们小区34层的都是单立管排水,没用再设置通气管,只有伸顶通气管。
回复
11楼
只要满足排水当量的相关要求,专用通气管可以不设置,详见特殊单立管技术规程。但是申顶透气管还是需要设置的。
回复