工地现场,这样接线规范吗?
虚心若愚
虚心若愚 Lv.14
2013年11月24日 09:37:09
只看楼主

前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。

DSCF1225.jpg



DSCF1225.jpg

免费打赏
y806099267
2013年11月24日 10:47:03
2楼
总配电柜里面的中性线应该重复接地但是其上一级供电开关必须是3极的空气开关、
回复
y806099267
2013年11月24日 10:50:48
3楼
请问你这个图片左侧的总开关是多大的?下口的出线截面积应该是小了、不符合规范要求、大开关小电缆很不安全
回复
y806099267
2013年11月24日 14:16:31
4楼
现在的现状就是让一帮不懂规范、不懂专业而装懂的人去指挥、去检查真正是按照规矩干活的人、然后把那些个本来是按照规范施工的合格的东西改成了不合格不安全的东西、这就是现状、所谓的那些监督员、专家们有很多不能正确的理解规范、不懂工作原理 而是按照自己的经验去瞎要求。
回复
y806099267
2013年11月24日 14:17:02
5楼
现在的现状就是让一帮不懂规范、不懂专业而装懂的人去指挥、去检查真正是按照规矩干活的人、然后把那些个本来是按照规范施工的合格的东西改成了不合格不安全的东西、这就是现状、所谓的那些监督员、专家们有很多不能正确的理解规范、不懂工作原理 而是按照自己的经验去瞎要求、瞎指挥。
回复
bloodwzd
2013年11月25日 08:07:41
6楼
我感觉除了出线的余量不足外 其他的感觉都还好
回复
jiaohongyu404
2013年11月25日 16:32:46
7楼
N和地线接在一起就会造成电压不稳,很容易过压。在说了一级配电箱的接地和N是不能接在一起的。如果有漏电保护不起做用或着送不上电。
回复
hch1123
2013年11月25日 20:55:31
8楼
有些地方要求零地合一,比如我们工地,监理就要求总配电箱必须零地合一!
回复
hahalong63
2013年11月26日 11:24:37
9楼
这个最好还是仔细核查一下,安全开不得玩笑
回复
lingnanjt
2013年11月26日 11:30:34
10楼
按照施工规范的要求做就很少犯错,爱德利在一线施工时也是按规范来做!