求助地下室外墙回填土方案问题,估计没人经历过
一注咨询工作室
2013年11月23日 12:57:23
只看楼主

本工程为多塔大底盘结构, 10 个单体,地下五层,地上 28 层;地下部分由五层地下车库连成一体(如下示意图)。因工程量大,无法同时开工,故先施工一个单体。但是该单体只有一侧挨着红线,可以回填,其他三侧均为地下车库,施工至沉降后浇带,现状开口,无法回填。现有问题如下: 1.地下五层, 20 米土压力,如果单侧回填,会造成结构倾覆安全问题。但不回填又会造成结构主体无嵌固端,基础常年裸露在外,风荷载作用下,对结构主体依然有不安全因素。

本工程为多塔大底盘结构, 10 个单体,地下五层,地上 28 层;地下部分由五层地下车库连成一体(如下示意图)。因工程量大,无法同时开工,故先施工一个单体。但是该单体只有一侧挨着红线,可以回填,其他三侧均为地下车库,施工至沉降后浇带,现状开口,无法回填。现有问题如下:
1.地下五层, 20 米土压力,如果单侧回填,会造成结构倾覆安全问题。但不回填又会造成结构主体无嵌固端,基础常年裸露在外,风荷载作用下,对结构主体依然有不安全因素。
2.土方回填方案,是该由设计院确定,还是该由总包单位确定。




示意图.jpg

免费打赏
shevchenkogdr
2013年11月24日 19:07:30
12楼
我也同意2楼的观点,周末论坛里冷清多了!
回复
项工
2013年11月24日 19:56:22
13楼
学习了,坐等高手们继续回复
回复
霜雪寒潇
2013年11月24日 21:17:32
14楼
顶板凳兄一下!
回复
maidouzuqiu
2013年11月25日 07:28:52
15楼
感谢楼主的分享 学习了
回复
luo5168
2013年11月25日 07:43:16
16楼
甲方协调设计单位与施工单位共同解决
回复
qjl110406a
2013年11月25日 09:09:34
17楼
帮助楼主顶一个!
回复
li556671
2013年11月25日 09:24:56
18楼
顶板凳兄一下!
回复
林夕一梦
2013年11月25日 09:35:01
19楼
可以以基础为嵌固端计算。基坑开挖属于施工单位的事儿。
回复
y625060221
2013年11月25日 10:12:50
20楼
此种问题比较常见,尤其是存在着沉降后浇带的时候经常会出现这种问题 。当土压力很大时,设计又忽略了回填土不能四周同时回填,等一旦出现了工程事故,设计和施工单位都是有责任的。设计要想摆脱责任须在说明中特意注明本工程按后浇带完成后四周同时回填设计,如不能满足此要求须施工单位制定回填及支护方案,设计单位同意后方可施工。