施工用水计算是影响预算控制一项很重要的措施。本文主要通过施工用水计算方法进行阐述。1、目前施工用水计算方法很多,本文通过对施工用水计算方法进行详细阐述。2、施工临时用水量计算 施工临时用水量q1计算是以高峰期为最大日施工用水量为限,计算公式如下: q1=K1∑Q1N1K2/8×3600 式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15; K2用水不均衡系数,取1.5; Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护,以100m3计)。
施工用水计算是影响预算控制一项很重要的措施。本文主要通过施工用水计算方法进行阐述。
1、目前施工用水计算方法很多,本文通过对施工用水计算方法进行详细阐述。
2、施工临时用水量计算
施工临时用水量q1计算是以高峰期为最大日施工用水量为限,计算公式如下:
q1=K1∑Q1N1K2/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15;
q1=K1∑Q1N1K2/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15;
K2用水不均衡系数,取1.5;
Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护,以100m3计)。
N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。
q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S
3、施工机械用水量计算
N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。
q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S
3、施工机械用水量计算
施工机械用水量计算q2计算公式如下:
q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
K3施工机械用水不均衡系数,取2.0
Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。
N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。
q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600=0.65L
4、施工生活用水量q3:
施工生活用水量q3是以现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L,计算公式:
q3=Q3N3K4/8×3600
=1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S。
q3=Q3N3K4/8×3600
=1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S。
5、消防用水量q4计算
根据规定,消防用水量q4是以现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S考虑。根据现场总占地面积,计算公式诶下:
q4=10L/S。
6、现场总用水量q计算
根据规定,当q1+q2+ q3〈q4时,采用q4的原则,则现场总用水量为:q= q4=10L/S
7、供水管径计算
供水管径按下面公式计算:
d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m
由此可见,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。
d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m
由此可见,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。
8、总结
这里 全面考虑 施工现场用水量计算供水管径,方法简洁明了、比较准确,希望能够为同行提供一定思路。